供水的压力是8公斤,水泵安装在地下二层,那么六层以及六层以上的住户是否需要安装减压阀呢?在解答这个问题之前,我们首先要明白供水压力8公斤是什么,其实说的就是0.8MPa,然后整栋楼是以一个分区来进行供水的。水泵安装在地下二层。那么此时我们就可以按照如下的方式来简单的计算一下,这样就可以得到很明确的答案了。 ①:上升高度的计算。由于我们的自来水的加压泵是安装在地下二层,然后一直供到六层及六层以上。这里我们每一层的层高按照3m来进行计算,那么到六层时总共就是八层,所以垂直的高度其实啊就是24m。 ②:自来水加压供水时的8公斤的具体的情况。由于我们使用的加压泵按照8公斤的压力来进行供水,那么此时到达首层时的压力基本上是在了7.8公斤左右这里导致自来水压力降低的原因有管道内部的沿程阻力,还有就是管道上升垂直方向的压力损失等等。 ③:8公斤的压力供水在达到六层时的压力情况。对于压力也随着高度的上升而逐渐的下降,受到的损失其实很多的。如果我们想要详细的计算也很麻烦,所以在这里只是给大家估算。根据常规的一些经验数据表明,楼层每上升10m,自来水的压力会下降一公斤,那么此时是24m,其实就下降了2.4公斤。所以自来水到达六层以后,所剩的压力也基本上就是在5.6公斤。 ④:室内自来水压力的要求。对于我们室内自来水的压力,基本上是在3公斤就完全满足了。像很多家庭的自来水压力,也就是2公斤到3公斤左右。因为如果压力过大会导致我们室内的一些用水设施损坏的。例如水龙头时间长出现滴水,马桶内冲水设施损坏,还有可能导致我们电热水器损坏等等。所以入户以后的自来水压力一般不能够超过3.5公斤。但是此时的自来水压力已经达到了5.6公斤,所以说是需要安装减压阀的。 ⑤:不需要安装减压阀的情况。当我们发现入户的自来水压力已经低于了3.5公斤的时候,是不需要安装减压阀的。其实对于这种情况,大家可以安装一块压力表较简单的测验一下。如果不测验的话,个人认为基本上要达到12层左右的时候才可以不安装减压阀。 住宅内自来水的分区压力情况是怎么样的?现在我们所住的楼房内的自来水都是分区加压来进行供水的。也就是说,不同的区以不同的压力来进行供水,这样来满足各个区的使用自来水的要求。在目前来说,最常见的自来水分区加压供水的方式,大家可以了解一下。像个人所了解到的一些供水方式主要如下。 ①:市政供水。最常见的供水压力大概是处在四公斤,也就是我们所说的0.4MPa。像我们普通的洋房,也就是六层或六层以下的,基本上都是使用的市政供水。如果是一种小区中既有洋房也有高层,那么此时供水分区的方式是1~4层为市政供水。五以及五层以上都是属于加压供水。所以说,对于六楼的洋房的小区,自来水到达家里的水压不是特别高,就是这个原因。 ②:加压一区供水。这里所谓的加压一区供水,就是我们需要使用加压泵的第一个分区,一般也称之为低区供水。像加压一区供水,一般上覆盖了10层。如果从五层开始的话,基本上到14层,也就是5~14层。加压供水的压力大致上都是0.6MPa,也就是六公斤。 ②:加压二区供水,也称之为中区供水。中区供水所包含的楼层基本上也是10层。如果是从15层开始的话,那么就到了24层。对于中区供水的压力,基本上是采用的9公斤的压力,也就是我们所熟知的0.9MPa。 ③:加压三区供水,我们也称之为高区供水的。这里一般是针对的是33层的楼房。因为33层的楼房是低于100m的,所以常规采取加压供水。如果超过100m就属于超高层,就不能按照这种方式来进行计算。向加压三区的供水压力基本上都是1.2MPa,所覆盖的楼层基本上都是25层到33层左右。 |