电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1351|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电工:正值雨季,这样的“异常故障”不得不防!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-14 21:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220kV线路高频保护收发信机装置动作;
220kV线路断路器保护启动失灵动作;
220kV母差保护变化量差动动作;
220kV 线路271第一组、第二组出口跳闸动作
2号主变220kV 202断路器跳闸位置动作,
3号主变220kV203断路器跳闸位置动作,
1号主变220kV201断路器跳闸位置动作
……
……
究竟发生了什么?
    近日学习了一篇典型事件简报和各位同仁分享:某电站上位机监控发“2号主变220kV 2021隔离开关合闸位置复归”,之后,线路、母线、主变、机组保护相继动作,主要动作情况如下:
    线路保护方面:220kV线路高频保护收发信机装置动作;220kV线路断路器保护启动失灵动作;220kV故障录波装置启动录波动作,录波数据文件显示为故障线路:220kV线路,故障相别:BC两相短路,故障距离:0.00公里,跳闸相别ABC三相,故障切除时间:52ms。
    母线保护方面:220kV母差保护变化量差动动作;动作相为BC相,220kV 线路271第一组出口跳闸动作,220kV线路271第二组出口跳闸动作;
主变保护方面:2号主变220kV202断路器跳闸位置动作,3号主变220kV203断路器跳闸位置动作,1号主变220kV201断路器跳闸位置动作。
机组保护方面(水机保护):1#机组115%Nn转速动作,1#机组事故动作,1#机组停机优先动作,1#发电机011断路器跳闸动作;3#机组146%Nn转速动作,3#机组事故动作,3#机组停机优先动作,3号发电机031断路器跳闸动作。
    对于电厂或变电站来说,如此多的保护动作可谓是“遇上大麻烦了”!
    到底是什么原因触发如此多的故障报警呢?
    根据“2号主变220kV 2021隔离开关合闸位置复归”,结合值班人员反映“220kV升压站有电弧放电声及火光”的情况,运维人员对故障范围内的一、二次电气设备全面排查。经过排查,发现#2主变220kV 2021隔离开关故障后处于分闸位置。
    220kV 隔离开关运行中为什么会“异常分闸”?
    经过技术人员多方论证、分析,故障原因终于水落石出:
    220kV 2021隔离开关由于绝缘下降引起的分闸回路误导通造成运行中分闸。运行中的220kV 2021隔离开关机构控制回路105线芯与201线芯间绝缘较低,加之连日阵雨导致105线芯与201线芯间绝缘进一步恶化,造成201回路对#2主变220kV 2021隔离开关分闸回路105放电,从而使#2主变220kV 2021隔离开关运行中分闸并持续拉弧,最终演变为BC相弧光短路,引起220kV母差保护动作使全站失压。
    真是“一石激起千层浪”,因为“一根控制电缆线芯间绝缘下降”,竟引起220kV 2021隔离开关运行中误分闸,后果是如此严重!要知道带负荷拉合隔离开关可是十分恶劣的误操作行为,要是人员刚好在附近,那或许将造成人身伤害惨剧!同时,因为“一根控制电缆线芯间绝缘恶化”,竟然联锁触发线路、母线、主变、机组保护等等如此多的保护动作、出口,让人心虚不已!
    这样的我们又该吸取什么教训呢?
    正常运行时,将隔离开关操作机构箱总电源开关断开;加强对室外电缆沟内的电缆外观完好度检查,加强隔离开关操作机构箱控制回路电缆的绝缘监测,改善电缆沟的排湿效果,改善控制回路电缆运行环境;及时更换缘降低的控制电缆,更换电缆后电缆线芯绝缘监测合格后方可投运。
    目前正值雨季,这样的“异常故障”我们要注意了!千万别出了问题才后悔不已,各位觉得呢?
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 13:41

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表