控制电路中交流接触器不吸合怎么检修?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-14 17:16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器是我们电动机拖动控制中不可或缺的元件,不管你是用plc控制还是变频器控制,又或者是软启动器控制,都撼动不了接触器在电动机控制中的地位。
学电动机控制的朋友首先接触的也是接触器这个东西。比如我们的电动机连续运转,电动机的正反转控制,大功率电动机的星三角降压启动。这些,都离不开我们的接触器。
常见的交流接触器,它的线圈电压有36伏,220伏,380伏。当然还有其他电压等级的,但是比较常见的多用的就是上面这三个电压等级。
控制电路中接触器不吸合主要有哪些原因?我们该如何检修?
不管是安装调试还是维修维护,当发现接触器不吸合,我们首先做的第1步肯定是测量电压。如果电源电压低于接触器线圈电压的85%,接触器是不能吸合的。或者会出现频繁吸合断开的状态。
控制电路中交流接触器不吸合怎么检修?

第2点,如果电源电压正常,并且跟接触器线圈的电压匹配。这种情况我们就应该把注意力集中在控制线路和接触器线圈上面。首先检查控制线路的通断是否正常,然后再检查接触器线圈是否正常。如果控制线路没有问题,那基本上就是线圈烧坏了。
有时候接触器会出现嗡嗡的响声,这种情况有可能是里面的衔铁有异物卡住,也有可能是电压太低。
新手小白还有可能会把线路接错,但是这种低级的错误随着你的经历就会得到改善,因为我们从认知到实际操作还是有一个过程的。刚开始可能连什么是常开点常闭点都搞不清楚,什么是主触头?什么是辅助触头,可能也还搞不清楚。所以碰到事情不要慌,慢慢来,一步一步检查,总会有水落石出的时候。当我们处理完一个故障的时候,我们就吃一堑长一智,自己的技能也就会慢慢提升。