如果仅是蒸发器铜管上有水滴,但不滴到内机外就不管它,可以制冷就行。但如果水滴到外面来了,就不能忍受了。
1.蒸发器太脏通风不良,清理一下即可。
2.制冷剂缺少,适当添加一些制冷剂。
上述两项造成的滴水,会从出风口及出风口上面滴出。
如果从出风口内及内机最下沿滴水,一般是排水口堵塞,可从室外排水管吹气,把堵塞处吹通。如果无法去室外吹气,只能把内机面板拆掉,清理排水槽及捅通排水管。
此外应保持内机水平,因为出水口不一定在引出空调管的那一端,保持水平无论出水口在内机的那一端,都可保证排水。
处理空调滴水步骤是,看内机是否水平、看水从那里滴下、检查排水管是否堵塞、检查蒸发器是否太脏、如有钳形电表还可检查空调工作电流是否达到额定值。
通过这些检查并作相应处理后,还不能解决问题,就是制冷剂缺少的问题了,可对照工作电流,从而判断是否添加制冷剂,一般制冷剂缺少后,工作电流会小于额定值。
|
|