电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3386|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变电所等电位连接的做法设置要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-4 21:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2005年版《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求和2012年版《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中曾将在保护室施放的等电位地网和沿电缆沟敷设的100mm2铜导线两项作用完全不同的措施相提并论,同称为“等电位”地网,使专业人员在理解和执行时产生了困惑。为消除困惑,正确执行反措,本次修编时特意将两部分分别表述,并将沿电缆沟敷设的100mm2铜导线改称为:100mm2“专用铜排(缆)”。

条文15.6.2为提高继电保护装置的抗干扰能力,应采取以下措施:
条文15.6.2.1在保护室屏柜下层的电缆室(或电缆沟道)内,沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm2的铜排(缆),将铜排(缆)的首端、末端分别连接,形成保护室内的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连,连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠,等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上,每根截面积不小于50mm2的铜排(缆)。
条文15.6.2.2分散布置保护小室(含集装箱式保护小室)的变电站,每个小室均应参照15.6.2.1要求设置与主地网一点相连的等电位地网。小室之间若存在相互连接的二次电缆,则小室的等电位地网之间应使用截面积不小于100mm2的铜排(缆)可靠连接,连接点应设在小室等电位地网与变电站主接地网连接处。保护小室等电位地网与控制室、通信室等的地网之间亦应按上述要求进行连接。

变电站的一次设备区均敷设有地网,一般称之为主地网。主地网埋在变电站地面之下,我国变电站主地网以采用热镀锌扁钢为主,在会引起钢质材料严重腐蚀的地区采用铜质、铜覆钢等材质的接地网。

变电站控制室或保护室的建筑物钢架结构与变电站主地网多点相连,早期变电站以保护室钢架结构作为继电保护装置接地点。静态型保护出现初期,保护装置之间、保护与通信、远动以及其他二次设备之间的信息传送大多还沿用了“电信号”的方式。在利用电信号作为信息方式时,信号接收灵敏度与发送、接收侧两侧“参考点”之间的电位差有强相关关系。

为消除保护装置之间以及保护装置与其他二次设备之间电信号“参考点”电位不等所导致的干扰,参照国外在抗干扰方面的经验,1994年4月,原电力部发布的《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》提出了在变电站敷设等电位地网的要求:“装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接地网联通。专用接地铜排的载面不得小于100mm2。”该“等电位地网”一般沿保护屏排列方向布置,首尾两侧同时连接,以至地网任何点开断,都仍能保证互通互联;“等电位地网”仅有一点与主地网相联,从而保证即或是主地网的电位发生变化,所有置于其上的全部静态型保护装置、二次设备的参考电位依然相等。

为防止因“等电位地网”与主地网连接线开断造成“失地”,要求“等电位地网”与主地网之间应采用4根50mm2以上的铜质连接线相连。

同一变电站有多个保护小室时,每个小室都应各自敷设等电位地网。不同小室之间的等电位地网需要连接时,连接点都必须设在各小室等电位地网与主地网的连接处,以保证各小室等电位地网的“等电位”性不受影响。

随着光通信技术的普及应用,如今国产的保护装置,特别是智能站的保护装置,大多采用光纤进行信号交互,对等电位地网的依赖大大减轻。但是,一些附属设备,如交换机、通信设备等非电力系统专用设备仍然对“地电位”的稳定有一定的要求,因而变电站内的二次等电位地网仍有存在的必要。

条文15.6.2.3微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm2的铜排(不要求与保护屏绝缘),屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm2的多股铜线与其相连,铜排应用截面不小于50mm2的铜缆接至保护室内的等电位接地网。

保护屏内设置接地铜排的初衷主要是为了解决电缆屏蔽线无法可靠接地的问题,因此各项反措中未提及该铜排是否需要与屏体绝缘。由于各运行单位对此理解上存在差异,保护制造厂家便在屏内设置了两根铜排,一根用小磁柱与屏体绝缘,一根不绝缘,由此给用户带来更大的困惑。

鉴于目前绝大多数保护装置都利用光纤作为信号交互的介质,并且在保护装置内部采取相应抗干扰措施后,将用于屏蔽或滤除干扰的接地与用于防止人身触电的安全地联在一起,因而保护装置抗干扰性能对等电位地网的依赖已经大大减轻,为此强求铜排与保护屏绝缘既难以实施也无大必要。为便于现场实施,本次修订时特意在继续要求微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm2的铜排时,对其加以“不要求与保护屏绝缘”的标注。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-11-24 22:24:31 | 只看该作者
感谢您的分享!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 11:53

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表