电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4275|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

多大电机需要星三角启动

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-30 15:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多大的电动机要用降压启动并没有硬性的规定的,要看相应电机所在的母线系统能够承受多大的电流,还要根据变压器的容量,电机距变压器的距离,导线的截面,启动电流对电网的冲击等等因素都要考虑进去。一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动了,否则当大容量电动机启动时会产生非常大的电压降,会损坏其它用电设备。
星(Y)-三角降压启动接线方法:
星形接U1,V1,W1,同时把U2,V2,W2短接。
三角形U1-W2,V1-U2,W1-V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
电机为什么要降压启动?
其中一个最主要的因素就是大家提到的
输入电源的容量的问题,换句话说,只要输入电源的容量足够
任何大功率的电机都可以直接启动
但是,为什么一般功率稍大的电机我们优选降压启动
主要有以下两点:
1、设备的前端输入电源容量不够。
2、对电机的寿命不利,主要是电机启动瞬间的高励磁电流对定子线圈和机械部件冲击极大(尤其是大功率电机,一般电机的启动电流为电机额定
电流的4~7倍)
降压启动的弊端:
根据电机转矩的计算公式:
转矩与功率的关系T=9549P/n
我们可以知道,转矩跟电功率成正比,跟转数成反比
降压启动实际上是降低电机的启动电压,而电功率又跟
电压的平方成正比,因此,降压对于重载设备来说不是一个理想的选择
因为过低的启动转矩延长了启动时间,电机容易发热,甚至无法启动