有时会遇到有三相380v的电机却没有三相电源,只有220v单相电源。为了急用我们可以把220v的单相电源进行烈变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可,即经济又解决燃眉之急,这种改造后的电源称之为裂变电源。如图所示:
图中星接角接两种接法,如果电机不带负荷启动可以去掉电容器C2和K,只留下工作电容器C1即可。
电容器可根据电机功率大小进行选择大约1kw100uF即可。(计算公式较烦锁可查阅资料)电容器的耐压值应选250Ⅴ一500Ⅴ最好选用500v。
改接后的三相380v电机它的输出功率只能达到原功率的三分之二左右。
在实践中我曾多次改用过,在不超载情况下运行良好。
如果带负载启动困难时,可加电容c2和开关k。C2可选200一250uF,电机启动达到正常转速后,千万不要忘记关闭开关K,否则会烧坏电容或电机。
如果长期使最好把开关K换成时间继电器或离心开关。
如用户想让其反转,不论是星接或角接,可把工作电容器C1的两根引线任其一根调接在另一个接线端即可反转。
|
|