变压器空载运行影响电网功率因数吗?
★变压器空载运行的损耗功率极低,几乎可以忽略不计。如果是电网所带的电力变压器台数多,这样加起来也会有一定的功率损耗。不过这些事情将由供电公司的高压自动补偿来完成,与其他用电户没有关系了。因为各个用户的功率因数自动控制补偿也无能为力了。
★变压器空载的时候除了微小的发热,电流所造成的功率基本上都是无功功率。造成无功功率的原因,主要是变压器电感线圈上面的电流滞后于电压;瞬间的电压乘以电流有时候是正的,有时候是负的。正的表示线圈在充磁,负的表示磁场又变成电能还回电网。当电网的电送过来,经过线圈的时候,线圈把电能存起来,又还回去了。
空载电流与空载损耗是指;若变压器的二次绕组断开而一次绕组还有一定的励磁电流:,则称这个电流值为空载电流;该参数包括磁化电流(形成磁通)和铁损电流(由铁芯损耗而引起)。通常在小型50HZ电源变压器的空载电流约等于磁化电源,而其铁损电流可忽略不计。空载损耗指变压器二次绕组断开,在一次侧所测出的功率损耗。
这里本人以一台容量为10KV的630KVA的电力变压器来说,见下图所带。
变压器铭牌上标注它的空载损耗为0.925KW,它的负载损耗为6.709KW。正常情况下它的高压额定电流用一个经验公式来计算。高压侧电流为630×0.055=34.65A。而变压器空载只是励磁电流,没有铜损,只有铁损,所以0.925KW基本上反映不出一次侧电流。
★电力变压器的三相变压器额定电流的计算公式为:
电流I=变压器额定容量÷(1.732 x变压器额定电压)。那么经验公式的快速估算法为:
变压器容量× 0.055=高压侧电流值;而低压侧的电流快速计算公式的方法则是变压器容量×1.44,就是低压侧电流值。例如说1000 KVA的变压器它的高压侧电流就是1000×0.055= 55A,低压侧电流就是1000× 1.44 =1440A。
|
|