有工控人家网友分享说,plc编程套路,也是思路,就平时常见的程序基本看过两种套路。
1、输出点用线圈输出,输出在程序里只有一处。
2、输出点直接用set和rst控制,一个输出点在程序里多处出现。
大家都用什么套路,各自优缺点是什么?
网友A:我倾向第二种,第一种手自动切换有点麻烦增加程序步数,如碰到单控电磁阀,自动将气缸置位了。这时切换到手动,手动控制该气缸时还得去吧自动那个状态复位掉。
网友B:一般用M点控制线圈,程序里面控制一个线圈的可以是多个M点,就不会出现多线圈,和第一种差不多了
网友C:我倾向第二种,第一转来转去的麻烦
网友D:思路一,一个输出就是一套逻辑,是这个输出点什么时候开,什么时候关,报警,复位,急停等一个逻辑。
思路二,set,rst,适合这个程序步骤,同时输出好几个。好比你要出门了,要拿手机,钱包,车钥匙,
思路一,什么时候拿手机,时候不拿手机
思路二,到了出门这个逻辑,我就拿手机钱包,车钥匙。
|
|