西门子PLC模拟量问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-24 07:59:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:
  S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?
   回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。
  格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ;
   AQW[起始字节地址] AQW0
   每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 plc/Information里在线读到)。
  问题2:
  如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?
   回答:
   模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
   输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
   注意:
  为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。
  下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例
   西门子PLC模拟量问题
  
  图1: 4线制-外供电-测量
   西门子PLC模拟量问题
  
  图2: 2线制-测量
   为了防止模拟量模块短路,可以串入传感器一个750 Ohm电阻 。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。
   西门子PLC模拟量问题
  图 3: 电压测量
  注意:
   如果你使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换.
  输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
  输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
  问题3:
  为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
   回答:
  1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
  2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
  补救措施:
  1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
   注意:
   事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
   背景:
  •模拟量输入模块不是内部隔离的.
  •共模电压不能大于 12V.
  •对于60Hz 的共模干扰是40dB
  2.使用模拟量输入滤波器:
  在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
  •选择模拟量输入滤波.
  •选择 "Number of samples" 和 "Deadband".
  " Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。
  死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
      问题4: 为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
   回答:
   因为你使用了滤波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。
  问题5: EM231 RTD(热电阻)模块接线
   EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。
  
  EM231 RTD模块常见问题
  •模块上的SF红灯为何闪烁?
  
   SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。 •什么是正向标定、负向标定?
  
   正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
  
  •热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
  
   应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
   PLC
   注意
   EM231 RTD模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。
  
  问题6:EM235是否能用于热电阻测温?
   EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用EM231 RTD模块。
  
  问题7: EM231 TC(热电偶)模块常见问题
  •EM231 TC(热电偶)模块是否支持B型热电偶?
  EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。
  
  •EM231 TC是否需要补偿导线?
  EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
  •EM231 TC模块SF灯为何闪烁?
  o如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道。
  o输入超出范围
   
   西门子PLC模拟量问题 西门子PLC模拟量问题 西门子PLC模拟量问题

回复

使用道具 举报

默默 该用户已被删除
沙发
发表于 2013-5-25 11:45:08 | 只看该作者
谢谢 我能转载吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:09:53 | 只看该作者
默默 发表于 2013-5-25 11:45
谢谢 我能转载吗

当然可以