家里所有插座都跳闸。所有插头都拔掉,能合闸。任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?
上面是题主的描述,根据描述我首先想到的是地线跟零线接反了,这是最有可能的。
现在我们来看一下,为什么会造成这样的现象?
首先我猜测它的三条线是同样的颜色,在布线的过程中又没有做上相应的记号,所以接线的时候就出现这种洋相。
规范的火线颜色应该是黄,绿,红,选其中一种颜色作为火线。零线对应的是蓝色线,地线的颜色是黄绿相间。
为什么会用相同的颜色呢?最充分的理由就是节省开资,不管水电工程是全包还是半包,又或者是做零工,都是出于节省材料才会使用相同的颜色,只不过是装修工为了节省还是业主为了节省罢了。
既然事情都已经发生了,多说无用,我们只能解决问题。这个问题解决起来也简单,只是需要一些操作过程而已。
如果地线和零线的线径相同,只要在电箱处把零线和地线调换即可。
如果零线和地线的线径不一样,在调换零线和地线之后,电线的载流量就只能按照之前那条地线的大小来计算了。
记住,调换完线之后最好做上标记,以免以后犯同样的错误。
还有一种可能就是漏电保护器故障。
在我们调换零线和地线之后,如果还跳闸,那就说明我们的漏电保护器是坏的,更换一个同样额定电流的即可。
有些朋友可能会说,既然用漏电保护器那么麻烦,为什么不用普通空气开关呢?当然可以,如果你不在乎你和家人的生命安全,没有人会拦着你去这样做。但是作为专业电工,我是不会支持这样的做法的。
最后补充一点,插座上面的三个接线孔都会有标注, L接火线, 零线接在N那个接线孔,地线的标志是PE。如果没有标注,行业的统一标准接法是:插座的正面面对自己,左边接零线,右边接火线,上面的孔接地线。