近期发生的一起“奇怪”的 电气故障令人费解:某单位对泄洪闸进行启闭试验操作时,无法实现自动开启,控制柜 触摸屏无闸门开度显示,控制柜内 plc运行、报警指示灯无显示。 对防洪度汛主要设备来说,这样的故障算是“火烧眉毛”了! 是哪里出了故障? 经过排查,发现闸门控制系统PLC 电源模块、CPU模块、开入开出模块损坏。 采购PLC电源模块、CPU模块、开入开出模块到达现场,电气维护人员立即进行更换处理。在更换PLC电源模块、CPU模块(重新导入PLC程序)后PLC能正常运行,但CPU模块仍然显示报警信号,触摸屏上仍无开度等信号显示。 看来故障仍然未排除,到底是哪里还有问题? 继续排查,将控制程序重新导入闸门PLC后,检查发现触摸屏、系统压力 传感器、闸门左、右杆腔压力传感器、接力器右缸行程传感器及开度用编码器损坏。PLC因采集不到以上模拟量无法自动控制。再次采购PLC触摸屏和闸门开度用编码器后进行更换处理,恢复正常。 经过如此折腾,造了不少钱不说,还把电气维护人员折磨的半死。于是问题来了: 为什么原本完好的PLC设备及模块,突然就莫名损坏了呢? 是什么原因,会导致闸门控制柜二次回路上如此多的二次设备莫名其妙的烧毁了? 经查看大坝视频录像发现,事发当晚阵雨伴有雷电(雷电10次以上),曾出现供电电源隔离变压器限时过流保护动作的情况,之后恢复送电。 至此真相大白: 该泄洪闸门位于雷区,闸门系统 防雷措施不完善,雷电导致闸门感应强电流,感应强电流通过接力器上安装的压力传感器窜入闸门控制柜二次回路,使连接的二次设备烧毁。 此次PLC故障及各传感器损坏事件,除了反映出闸门及控制系统 防雷接地存在问题外,还暴露出闸门控制系统控制系统设备老化,PLC及编码器等核心备品备件储备不足,值班人员未认真监视闸门开度信号等问题,值得各位同仁引以为戒。 电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究! |