电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2532|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浪涌保护器正常工作时与接地线是通路的并导通良好吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-10 07:12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌保护器正常工作时与接地线是通路的并导通良好吗?
★浪涌保护器正常工作时与接地线不是通路。
电涌保护器,俗称浪涌保护器、防雷器、过电压保护器。它是雷电防护中不可缺少的一种装置。它们的作用为在突然产生尖峰电压或电流时,或者说是电力线、信号传输线瞬态过电压限制在设备或系统所承受的电压范围内,或者说是发生雷击,将雷电通过接地而导入大地,其能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
★正常状态下,电涌保护器对地呈现高阻抗,相当于开路;当系统中出现瞬态过电压时,电涌保护器对地呈现低阻抗,相当于把被保护设备短路,使瞬态过电流对地进行泄放,从而使得设备受到保护。
★这里以恒立信的FLD1-25B/4P来说,它的瞬间动态吸收时间为10/350μs,吸收动态电流范围为25KA(千安)。它由开关型与限压型元件组合而成,符合国标《GB18802.1-2011》I类电源电涌保护测试要求。安装在低压电源线路中,用于电源线路第一级防雷及抗浪涌保护。
★由于它根据不同组合,形成系列产品,这样会有不同的使用说明。例如
FLD1-25B / 4的4片组合,在TN-S、 TN-C-S方式中,用于三相电源防雷保护;
FLD1-25B/3+1的4片组合,在TT方式中,用于三相电源防雷保护;
FLD1-25B/3的3片组合,在TN-C、IT方式中,用于三相电源防雷保护;
FLD1-25B/2的2片组合,,在TN-S、 TN-C-S方式中,用于单相电源防雷保护;
FLD1-25B/1+1的2片组合,在TT方式中,用于单相电源防雷保护。
★值得注意事项及安装说明
1、产品靠近电源开关或被保护设备;
2、产品并联接入电源线路中;
3、产品连线宜采用16平方毫米或以上钢线,连线尽量短、粗、直;
4、产品须固定在35毫米电气导轨上;
5、电源断路器F1超过315A时,须在产品前安装315A熔断器F2。电源断路器F1不超过315A时,可在产品前安装不大于F1的熔断器F2;
6、定期检查熔断器F2是否断开,确保电涌保护器正常工作。
浪涌保护器正常工作时与接地线是通路的并导通良好吗?
★对于几种安装方式,见上图所示。
图一的4+0接法,用于TN-S、TN-C-S方式,可将三根相线接入电涌前的F2熔断器上,熔断器下端接入电涌保护器的上端,零线直接接入组合电涌保护器的上端,组合保护器的下端有一个NPE接线端接入三相五线制的保护接地PE线中。如此类推其他的几种型号的接法见图所示。这里本人以抛砖引玉的作用。