电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4516|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

什么是等电位联结端子?有什么作用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-6 21:34:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要知道等电位联结端子就必须首先了解什么是等电位。而等电位联结端子是等电位箱中的一种联结用于等电位之间导线的固定螺栓。
等电位是一个系统接地过程,它的下端是一个接地良好的接地网,接地电阻值小于等于4Ω。并且主导线截面积大,可以在有雷击的时候将强大的冲击放电电流迅速引入大地,保护大楼的安全。等电位是近年来国际上大力推广的一种电气安全措施。
等电位中与三相五线制的保护接地线(PE)联结在一起组成重复接地。它们分为总等电位联结和局部等电位联结或者说是辅助等电位联结。从楼房结构的等电位与供电线路系统的保护接地组成的重复接地,至配电盘PE接地,再前往分配电盘的辅助等电位联结,最后至各楼房住家的电源插座和需要联结保护接地的电气设备中。另外各住家中的金属水管、金属煤气管、采暖管及建筑构件联结在一起。
★解释一下什么叫总等电位联结?等电位它是装在大楼的外面的,它的下端是接入大地的,有雷电的时候它会导入大地,它的另外部分是跟是跟整栋大楼的钢筋连在一起的,等电位的接地端子。这个地方接入大地,它也跟大楼的钢筋是连接在一起的,也就是说它在底部其实上他也是避雷器的,接地线是连接在一起的,那么这个地方等电位的连接箱等电位的连接,它也跟进来的,照明线的接地端是连接在一起的,也就是说避雷线的接地线,照明线的接地线等电位的接地线,他们都是连接到一起的;好一点的高档一点的小区,它的避雷器的接地线与这个等电位的接地线它是分开的。
它为什么要做,因为当雷电非常高的时候,它有可能会沿着这个建筑物的钢筋,然后反击到家里面的用电器或损坏用电器,所以高档一点的小圈,它的接地装置,避雷器的接地装置跟等电位的接地装置它是分开的,它是分开的等于说它没有通过钢筋连接在一起,这样的话当打雷的时候及时雷电非常高,它也不会放电到家里面的用电器,这就是他分开做接地的目的。
什么是等电位联结端子?有什么作用?
♥现在的居家中的卫生间都安装有等电位箱,它又有什么作用呢?
回答它:卫生间的等电位属于家庭楼房中的一个分支点,它的作用是保证卫生间在某种程度上遭受雷电、卫生间中的电气设备由于其他原因而引起漏电,对人体的危害。
★等电位连接的作用是:大家知道恶劣天气的雷雨交加的打雷,雷电就会沿着大楼以及大楼里面的钢筋混泥土,一直延伸到整栋大楼中,此时如果我们身在其中不小心触摸到金属的窗子以及金属的水管、金属燃气管道等等,那么我们就会发生触电。为了防止这种触电事故的发生,我们就要将这些裸露的搭建的金属物品全部用等电位联接线连接在一起,然后再统一地将它们接入大地将强大的漏电电流全部迅速引入大地,这样即便是身在其中,因为等电位使人体避免因为电流导入身体而发生触电,故,等电位连接的作用就是防止发生触电。
等电位连接与地线连接有什么不同呢?等电位联接系统是使电气设备外露可导电部分和装置外导电部分的电位基本相等的电气连接,是近年来国际上大力推广的一种电气安全措施。在高压系统中,由于流入大地的电流很大,为了保证人身安全,尽可能地降低接触电压,一般均采用人工等电位网;而在低压系统中,入地电流相对较小,而且在工业与民用建筑物中电气设备较多,各种金属管,纵横交错,金属构件比比皆是,为了保证人身和设备的安全,将其从电气上可靠地连接起来,以构成一个等电位空间,按照国家标准通常称其为等电位联结。
等电位联结可分为总等电位联结(又称主等电位联结)和局部等电位联结(又称辅助等电位联结)两种。
★下面说一说什么是总等电位联结?
总等电位联结是接地故障保护的一项基本措施,它将建筑物内进线配电箱的PE (保护接地线或保护零线)母排、接地干线、上下水管、煤气管道、暖气管道、空调管路、电缆槽道以及各种金属构件等汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子)上并相互连接,可以在发生接地故障时显著降低电气装置外露导电部分的预期接触电压,减小保护电器动作不可靠的危险性,消除或降低从建筑物外窜入电气装置外露导电部分上的危险电压的影响。
由户外引入的上述管道应尽量在建筑物内靠近人口处进行连接。应该指出,煤气管和暖气管应列人总等电位联结,但不允许用作接地极。因此,煤气管在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一过电压保护器;户外地下暖气管因包有隔热材料,可不另行采取措施。
总等电位联结一般设置专用的端子板。总等电位联结线的截面不应小于电气设备中最大PE线截面的一半,但如果为铜导线则不必大于25mm2;如果是其他材质的导线,则应与相应的铜导线的截面积相同。
★接下来我们再了解一下什么是局部等电位联结?
局部等电位联结是指将上述导电部分在局部范围内再做一次连接,如局部等电位联结范围内没有PE线,不必自该范围外特意引人。两外露可导电部分之间或外露可导电部分与装置外导电部分之间的连接称为辅助等电位联结,一般统称为局部等电位联结。
它可以在当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护的条件不能满足时,使故障接触电压降至接触电压限值以下。当电源网络阻抗过大、自动切断电流时间过长、不能满足防电击要求时;又如浴室、游泳池、医疗手术室等场所对防电击有特殊要求时,可在局部范围内设置等电位联结。
局部等电位联可以自专用端子板引出,也可自配电盘内PE干线引出。最好从两个端子形成环形连接线,将上述需要连接的线路和部件连接到环形接地线上,也可以将电气设备的外露可导电部分与邻边的水暖管道、建筑物金属构件直接连接,形成局部等电位。
★自PE干线或专用端子板引出的连接线的截面积不应小于PE干线截面积的一半。电气设备之间的连接线的截面积不应小于其中较小的PE线截面积。电气设备与水暖管道、建筑物金属构件的连接线的截面积不应小于该设备PE线的一半。需要说明的是,这里所讲的“连接”,并非用于电气载流,而只是一种用于取得相等电位的电气连接。
★通过上述了解,阅读者们也初步了解了什么是等电位了。等电位就是将各种可导电的金属外壳连接在一起并可靠接地,相互之间只传电位没电位差,也就不传递电流,让人体整体身处其中也不会触电。
因为等电位是线路的两点之间带了相同的电位,两点之间没有电位差,也就是没有电压,因为有电阻的存在,电荷就不会流动。

回复