电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1538|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气工程质量控制措施(主体施工阶段电气安装)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-6 07:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 避雷及等电位接地
(一)、避雷接地
1、材料要求:镀锌钢材有扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用热镀锌材料,规格应符合设计要求,常用材料:镀锌扁钢 25×4mm 或 40×4mm,ф12 镀锌圆钢,钢管管壁厚度 2.5mm,严禁使用土建的废料钢筋;
2、焊接质量:
(1)焊接长度:
①镀锌扁钢之间焊接不小于其宽度的 2 倍,三面施焊,严禁 T 型焊接。
②镀锌圆钢与圆钢之间焊接长度为应双面施焊 6 倍 D, 单面施焊 12 倍 D。
(2)焊缝质量:焊缝饱满,不采用点焊,焊接处无夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,焊渣及时清除。混凝土结构体以外的焊接部位必须做防腐。
3、接地体:
(1)自然基础做接地体:
①利用无防水底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于 2 根)底部与底板筋搭接焊好,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。
②利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体,按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于 2 根)焊好,将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。
(2)人工接地体(当测试电阻不满足设计要求时)
①接地体的埋设深度其顶部不应小于 0.6m,垂直接地体长度不应小于 2.5m。
③接地体埋设位置距建筑物不宜小于 1.5m。
4、引下线:防雷引下线暗敷设:
①引下线扁钢截面不得小于 25mm×4mm;圆钢直径不得小于 12mm。
②利用主筋(直径不小于 Φ16mm)作暗敷引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,如果主筋直径小于 16mm,应采用 4 根主筋,逐层串联焊接至屋顶,用油漆作好标记,并在室外按设计定位要求焊好测试点。
③每栋建筑物至少有两根引下线。防雷引下线 好为对称位置,引下线间距离不应大于 20m,当大于 20m 时应在中间多引一根引下线。
④高出屋顶坡屋面的建筑构筑物,如造型塔、排烟道及构造屋顶避雷引下线不得漏设。
5、均压环安装:
(1)、概念:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。当建筑高度超过滚球半径时(一类防雷高度超过 30 米,二类为 45 米,三类 60 米),每隔 6 米必须设一道均压环。均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔 6 米设一均压环,其目的是便于将 6 米高度内上下两层的外墙金属门、窗及栏杆与均压环连接。保证建筑物结构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差造成雷暴安全事故。
(2)、施工做法
①为了节省成本,通常不单独设置均压环,而是利用结构圈梁里的主筋或腰筋做均压环,用 Φ12mm 的镀锌圆钢做跨接,并与柱筋中引下线焊成一个整体。
②外墙金属门、窗、栏杆、扶手、金属外挂板等焊接点不应少于两处,与均压环引下线可靠连接。外墙金属构件制作时要求甩出 2 处扁钢,如宽度超过3m 时,需设 3 处,以便焊接连接。
6、接闪器
(1)、明装避雷带(网):是目前避雷效果 好的接闪器
①明装避雷带应采用直径为 12mm 的镀锌圆钢,避雷带应平直、牢固,避雷带距离屋面高度一致,10—15cm。
②利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时,应与接地引下线可靠连接。制作栏杆的钢管厚度必须大于 2.5mm。
③明装避雷带遇有变形缝处应做补偿煨弯。
④避雷网的网格密度密度应符合设计要求,通常防雷等级高的建筑物采用10m×10m 的网格,防雷等级低的一般建筑物可采用 20m×20m 的网格。
⑤高出屋顶坡屋面的建筑构筑物,如造型塔、排烟道及构造屋顶明装避雷带不得随意攀爬,影响建筑整体美观。
(2)、暗装避雷带:表面美观效果是很好的,但避雷效果是 差的,
①暗敷避雷带应采用直径为 12mm 的镀锌圆钢或 25×4mm 的镀锌扁钢。
②暗敷避雷带设在瓦面下屋面找平层里。
③二类的部分防雷建筑和三类防雷建筑(比如联排)GB 50057-1994 建筑防雷设计规范规定还可以利用屋顶结构圈梁里的主筋做接闪器,此类暗装避雷带的设置有个前提条件,就是一旦遭遇雷击时允许屋面梁结构、保温层、找平层和屋面瓦均被破坏,保温层、找平层和屋面瓦容易修复,但结构梁修复难度较大,所以通常不宜采用。
(3)、避雷针制作与安装
①避雷针的材料采用直接为 12mm 的镀锌圆钢。
②避雷针制作长度需充分考虑屋顶结构面层以上的防水层、保温层、找平层及屋面瓦的安装高度,确保伸出屋面瓦以上的避雷针高度符合设计要求。
③避雷针安装顺直,间距符合图纸设计要求,焊接处防腐涂刷到位。
④高出屋顶坡屋面的建筑构筑物,如造型塔、排烟道及构造屋顶避雷针不得漏设。
(二)、等电位接地(LEB、MEB):设有洗浴设施的卫生间必须设置局部等电位
1、材料要求:
①总等电位应采用 TD28 型外形尺寸为 200×300×100mm 端子箱,局部等电位应采用外形尺寸为 75×160×50mm 及以上的(如 120×180×70mm)端子箱,局部等电位严禁采用 86 型塑料盒。
②根据 03D501 图集要求,等电位接地母排必须采用厚度为 4mm 的紫铜排,宽度视实际连接点数量而定,一般局部等电位采用 25mm,总等电位采用 40mm,目前项目现场局部等电位采用 12×1.1~1.5mm 的铁片较多,总等电位采用40×1.6mm 的薄铁片。
③局部等电位 PE 接地线应采用 BV-4 的双色线,总等电位应采用 BV-25 的双色线,墙体暗敷必须设阻燃 PVC 塑料管(湖南项目、安徽项目 PE 线直埋)。
2、接地连接和引下线焊接:
①卫生间等电位接地 PE 线与金属管道连接应采用管卡连接。
②局部等电位应与卫生间的底板钢筋网联结,总等电位应与接地体联结。
3、等电位端子箱的安装定位:卫生局部等电位应设置在洗脸盆侧墙上,总等电位应设置在入户总配电箱(或电表箱)下离地 30cm 高度。
二、 电气管线预埋敷设及穿线施工
1、 材料要求:地下室明敷电线管必须采用金属导管,如 G 管、SC 管、镀锌钢管等,结构层里暗敷通常采用阻燃 UPVC 管(包括消防弱电配管),但严禁采用土建固定模板用的拉模薄壁套管或白管。管道规格按设计要求,但严禁采用DN16 的管道,严禁采用普通 UPVC 排水塑料管代替阻燃电线管。
2、电气管道敷设
1)暗管敷设
①预制加工:
●钢导管使用液压煨弯器弯管;塑料管应采用大小相匹配的弹簧进行弯管。
●金属导管切断:钢管切割管口光滑、无毛刺,管内铁屑除净。
●镀锌钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程
中,要均匀用力。
②管路连接
●镀锌钢管用丝扣连接。
●KBG 管采用压点连接。管壁小于 2mm 的金属导管严禁熔焊连接。
●管壁大于 2mm 金属导管,如 SC 管,可以采用套管焊接,但焊接处须做防腐处理,注:所有金属管道严禁采用对口焊接。
●塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂,严禁大管套小管连接,甚至不涂粘接剂。
●管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时 30m;有一个弯时 20m;有二个弯时 15m;有三个弯时 8m。
●电线管与接线盒、配电箱箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,不得用切割机开长孔,开方孔。钢管进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣 2~3 扣,塑料管进入盒、箱后应采用锁扣进行固定,严禁随意开孔,不得在 86 型接线盒一侧配三根及以上管道。两根以上的管道进入配电箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。
⑤管暗敷设方式:
●埋地敷设:埋地金属电线管必须在基础土方回填并夯实到位后安装,严禁在松土层敷设,埋地金属电线管必须涂刷沥青防腐层,不得用红丹漆代替沥青防腐。
●随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,管子外保护层不小于 15mm,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。进出配电箱配管开槽不得太深。管道排列整齐,必须要设置合理的均匀的施工间距,管道较多时可以分排敷设,同时墙面粉刷前必须设加强网防止墙面开裂。
●现浇混凝土楼板配管:电线管路尽量沿 近的路线敷设并尽量减少弯曲,当遇到集中管线和卫生间部位除外,埋入地下的电线管不得穿越设备基础
●吊顶配管:吊顶配管必须采用金属软管,不得采用塑料软管,软管长度不超过1.2m,与灯头盒连接牢固。
●墙面暗敷密集的电线管(如配电箱处)要留有 1cm左右的施工间距,均匀敷设,墙面粉刷前设纤维网加固防墙面开裂,墙面粉刷完成后做好管线走向标识,以防二次装修时打破管线;
2)明管敷设:
①管弯、支架、吊架预制加工:明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于 6 倍管道外径。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的 10 倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定,但不得小于以下规格:扁铁支架 30×3mm;角钢支架25×25×3mm。
②支、吊架的固定方法:根据本工程的结构特点,支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时,用抱箍将支吊架固定)。
③变形缝处理:穿越变形缝的配管应有补偿装置。
④接地连接:金属导管管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,接地线应有补偿装置,接头两端应用配套的接地卡,采用 4mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线,多股铜线必须先搪锡,再连接。
⑤消防电气配管必须采取防火措施(如涂刷防火涂料),接地连接部位要先做好接地连接再涂刷防火涂料。
三、 配电箱预埋
1、 材料要求:按配电箱体和门的抗剪和抗弯曲力计算,户内配电箱、弱电箱箱体壁厚必须在 1.2mm 以上,照明和动力配电箱箱体必须在 1.5mm 以上,低压配电柜柜体壁厚必须在 2.0mm 以上,所有的箱门必须比箱体厚一个级别。
2、 预留洞口和过梁:
土建在墙体砌筑过程中,必须安装配电箱体规格将安装洞口预留到位,宽度在300mm 的暗装配电箱必须在箱顶设计标高处预留过梁,并且在过梁上留置穿管洞口,如果管线较多的,洞口可以留置长些,洞口宽度根据实际穿管大小确定,一般不会超过 40mm,安装班组必须跟踪配合到位,及时提醒砌体班组留设,特别是箱体尺寸较大的部位(如多层电表箱)。尽量避免后续在墙体开洞,严重的将整个墙面凿打的有倒塌的危险了。
3、 墙体暗装配电箱体
箱体标高严格按设计标高要求定位,箱体安装深浅按土建粉刷灰饼高度定位控制,箱体背后座浆密实,不得空鼓,如果箱体较宽的,在箱体背后不得用普通水泥砂浆修补,必须浇捣细石混凝土,同时设钢丝网加固,甚至是双层钢丝网,防止墙面开裂
四、 开关、插座、灯头接线盒的安装
1、开关、插座接线盒的定位:
①根据设计要求,墙体安装接线盒按照土建弹出的水平标高线和粉刷灰饼为依据进行接线盒、配电箱定位安装。接线盒定位准确后,在接线盒周围灌浆牢固,盒体与完成墙面齐平,剪力墙上安装接线盒用钢筋固定。
②接线盒距门口、窗户边,但设计没有特殊要求是一般为 150~200mm(如某项目接线盒离门边只有 3cm 不到,接线和离窗户边只有 1cm),有特殊要求的应严格按设计要求定位。
③成排安装的多个接线盒高度应一致,高低差不大于 2mm,间距要均匀。
④开关不得置于单扇门后。
2、灯头接线盒安装
①卫生间楼板的灯头盒应采用高度不超过 5cm 的。定位安装不得设在穿楼板的排水管旁边,容易造成卫生间渗漏水。
②卧室的灯头盒设计有尺寸要求的严格按设计要求定位安装,设计没有要求的,不得安装在卧室床铺正上方(即灯不压床)。
③壁灯的高度按设计要求定位,不得人的正常行走。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 13:29

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表