220V电压2.5平方BV铜线可以带多少负荷?如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-5 11:14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.5mm2铜线带多大负荷,要根据实际情况而定,为什么这么说呢,请看下面的分析

所说的2.5mm2BV铜线,就是普通的塑铜线,在正常的情况下,其理论载流量为20A,如果是单相220V阻性负载(照明、电视机等),按照1KW4.5A电流计算,可以带4.5KW。感性负载(比如风扇等有电机的设备)的电流会高一些,1KW按照6.5A电流计算,大约可以带3KW左右,不能再高了。

计算的方法如下:

电缆载流量计算:

电缆的截面积可分为1、2.5、4、6、10、16、25、35mm2……等等,其截面积不同,载流量也不相同,可按照以下口诀选择电缆:

220V电压2.5平方BV铜线可以带多少负荷?如何计算?

口诀当中有一句“十下五”,意思是说10mm2以下的电缆载流量均乘以五,根据口诀2.5×5=12.5A。

好的,说到这咱们再看看口诀最后面的这句,如下图:

220V电压2.5平方BV铜线可以带多少负荷?如何计算?

口诀当中的“铜线升级算”,意思是以上所计算出来的12.5A电流是铝线的承载电流,如果是2.5mm2铜线的话,可以参照4mm2铝线的载流量,即4×5=20A。

单相负载额定电流的计算:

在单相220V电压下,额定电流可以按照以下公式计算:

阻性负载:P/U=I即1KW÷220V≈4.5A

感性负载:I=P/0.7U来计算,0.7是功率因数。即I=P/0.7U=1000W/0.7×220≈6.5A。

根据以上两个公式,再结合2.52铜电缆的载流量,就可以得出本文最开始的所带负荷值了。

但是,在非正常的情况下,载荷量还是要受到一定条件限制的,比如导线敷设距离比较远、穿管敷设或者是环境温度的影响等等,都会使载流量大打折扣。

在非正常情况下,2.5mm2铜线载流量的计算方法:
  • 距离较远的话,要考虑实际压降的问题,压降计算公式比较复杂,在实际工作和生活当中,也不可能携带一大堆理论公式去计算,只要不低于200V电压就可以正常使用;
  • 按照经验来说,环境温度超过25°且穿管敷设时,载流量要打八折,20A打八折后为16A。
  • 单股铜线的载流量要比双股铜芯电缆好一点。