三相电力变压器铭牌标称容量为视在功率,正常情况下它换算成有功功率应该考虑0.85的转换效率,这样它实际上带不起630KW的有功功率。
用630×0.85=535.5KW。
正确选择配电变压器的容量的原则,是指变压器的容量能够得到充分的利用。一般变压器的负荷应为变压器额定容量的75%~90%左右,动力用电还要考虑单台大容量电动机的启动需要,另外还要考虑用电设备的同时率。
如果实测负荷经常小于变压器额定容量的50%,应考虑更换小一个容量等级的变压器;而实测负荷长期大于额定容量90%时,应该考虑更换大一个档次的变压器。
★作为一个合格的高级电工技术师傅,需要知道变压器的额定技术数据都包括哪些内容?它们各表示什么意思?
其实,变压器的额定技术数据,是保证变压器在运行时能够长期可靠地工作,并且有良好的工作性能的技术限额。它也是厂家设计制造和试验变压器的依据,其内容包括以下几个方面。
(1)额定容量:是变压器在额定状态下的输出能力。对单相变压器是指额定电流和额定电压的乘积。对三相变压器是指三相容量之和,单位为干伏安(KVA)。
(2)额定电压:是指变压器空载时端电压的保证值,单位为伏或者千伏(V、KV)。
(3)额定电流:是根据额定容量和额定电压计算出来的线电流,单位为安培。如额定容量为630 kvA,电压为10/0.4kV的三相变压器,其额定电流为
le₁=Sc/√3Ue₁=630/√3×10=36.37A
Ie₂=Se/√3Ue₂=630/√3×0.4=909.35A
(4)空载损耗:是变压器空载运行时的功率损耗,由于变压器空载时几乎没有电流,此时的损耗基本上是铁芯上的励磁损耗,所以也叫铁损,单位为瓦特或千瓦。
(5)空载电流:变压器空载运行时的励磁电流占额定电流的百分数。
(6)短路电压:也叫阻抗电压,是指将一侧绕组短路,另一侧绕组施加电压达到额定电流,此电压占额定电压的百分数。
(7)短路损耗:将一侧绕组短路,另一侧绕组施加电压并达到额定电流,此时的损耗叫短路损耗,因为此时变压器所加电压很低,变压器铁芯的励磁损耗很小,主要是绕组的电阻发热损耗,所 以也叫铜损,单位为瓦特或千瓦。
(8)联结组别:表示原、副边绕组的连接方式及它们线电压之间的相位差,以Y、△及时钟来表示。
|
|