常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。
星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。
星三角降压启动接触器怎么选择
星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
星三角启动交流接触器是如何选型:星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。