描述与分析: 工厂刮板机,45KW的电机, 电脑上没有电流显示。经检查出接线端子处没有毫安信号输出,准备更换电流模块,我们接手的时候,操作人员已经把模块领好了,就得短时停机后更换了!新模块是菲尼克斯的“万能”模块,可以替换上去使用的。然而就在要更换之时,无意间听到操作工说之前闻见一点点焦味,而现在却一点儿也没有了!虽仅此一言,我却留了意,做了个有心人,特地把抽屉抽出放到地坪上仔细检查,结构发现L1相电缆接头处发黑, 接触器螺栓处塑料有融化痕迹!不管怎么样,拆开检查,等松开内六角螺丝时,(其实不拧紧螺栓,电缆也就能把拉出来了!)为什么会这样?原来电线头没有被压到!线头插在了压板的背面!引起接触不良,发热氧化!怎么处理? 整改措施: 先清理一下线头,把线头接在上面的孔里,下面的孔压板松不开了,最后再更换电流模块,开机运行,电脑上有电流显示了!在更换模块时,观察发热的L1相刚好是穿 互感器的那相,会不会是没有电流通过导致没有4-20MA输出?为了验证这个问题,我把更换下来的模块作了试验,证实模块没有问题,也就说明电脑上没有电流显示是由于互感器那相接触不良、没有电流通过导致的!也就是说当时电机是在缺相的情况下运转! 问:在缺相的情况下,即只有两相 电源时,电机为什么没有坏?并且电机也运行了很长时间,开关为什么没有跳开 答:45KW电机额定电流84.5A,开关整定90的样子。正常运行时,每相电流40A,说明轴端输出功率20千瓦,电机为轻载运行,在旋转的时候缺相,电机不仅能转,而且仅剩两相电源情况下,转向仍能保持不变,剩余两相电流虽然偏高,但没有超过额定电流太多,或者接近,所以开关没有跳,电机也没有坏! 至此,在更换模块的同时,由于我们的细心和谨慎,成功排除了一个隐患。 附现场照片: