电线明明着火了,为什么空气开关没有跳闸保护?是不是空开坏了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-23 11:28:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空开跳闸是以电流是否超越最大允许值为依据的,与电线着火并无直接关系。由于题主没有给出空开规格和着火电线的具体情况,所以空开规格过大和空开存在问题两种可能性都存在。当然电线过细或接触不良导致温升过高的可能也不能完全排除。
空开是一个很复杂且精度很高的自动电器开关,属于断路器中的一种。它是采用电磁线圈和双金属片发热弯曲的双重措施来确保短路或过流时跳闸。不要小看这区区几圈像弹簧一样电磁线圈,强大的短路电流可产生足够磁力瞬间完成跳闸动作。双金属片的反应稍慢一些主要用于过流跳闸。
电线明明着火了,为什么空气开关没有跳闸保护?是不是空开坏了?

早期的空开大都以国外品牌为主,价格较贵质量也还不错。后来国内生产的厂家多了成本大幅下降,质量也出现参差不齐现象。
我曾经认识一个很爱钻牛角尖的电工,对买到手的空开都要自己进行测试。为便于调整电流和提高安全性,他专门搞了一个变压器把电压降至20V以下,由于空开跳闸只认电流和电压无关,所以并不影响测试结果。曾经有一个40A的空开一直把电流增至130A才跳闸,问题就出在双金属片上。题主如遇到这种空开,把电线烧坏而不跳闸就不奇怪了。
不过这种降压测试的方法只适用空开,对于漏保的测试必须要接220V电,否则内部电路是无法正常工作的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-23 12:27:45 来自手机 | 只看该作者
这个是选型选的太大了,导致不跳闸。