配电装置进出线方式(下进下出和上进上出)直接影响合理变配电室高度。上进上出时,变配电室最小高度为3100-3700mm;上进上出时,变配电室最小高度为3700~40000mm,合理变配电室高度需要结合现场实际情况来确定。
1、进出线方式为下进下出时变配电室最小高度
例如我们的进出线方式是下进下出,则需要考虑电缆沟是降下去,还是抬上来。如果抬上来,电缆沟深度,就需要考虑,深度一般为800-1000mm。
变配电室最小疏散宽度
下进下出(电缆沟降下去)
可以看出配得室最小高度=L4+L5
L4:柜子高度一般不超2300mm
L5:母联桥架高度(300-600)+L6的高度
L6:GB51348-201《民用建筑电气设计标准9》4.6.3:屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m
总结:下进下出时,变配电室最小高度为3100~3700mm[2300+300~600+600=3100~3700(梁下高度)]。特殊情况:如果有给变配电室通风用的风道,且躲不开(一般能躲开)。有的配电室的风道至少500-600,再加上加支架,间距。仅风道一项,高度能差800左右 。
2、进出线方式为上进上出时变配电室最小高度
上进上出的情况就是在母联(线)桥架上300(最小距离)的基础上增加低压桥架(300厚)即共600mm高度(L7)
L4:柜子高度一般不超2300mm
L5:母联桥架高度(300~600)+L6的高度+600(L7)
L6:GB51348-201《民用建筑电气设计标准9》4.6.3 :屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m
总结:上进上出时,变配电室最小高度为3700~40000mm[最小高度为2300+300~600+600+600=3700~4000(梁下高度)。
另外注意变配电室高度没有所谓最小值,只有较为合理的值。其它设备用房参数往往也是如此,并没有所谓最小值,按照较紧凑和较舒适来分,只有较为合理的值。