低压供配电系统配电级数为何不超过三级

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-19 07:31:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《供配电系统设计规范》GB50053-2009第4.0.6条规定,供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;配电级数低压不宜多于三级。那么到底是哪三级呢?
配电级数的定义应是:“一个供电回路通过配电装置分为几个回路的一次分配,称之为一级配电。”即一个配电装置的进线开关和馈出开关合起来称作“级”,不因它的进线开关采用断路器或采用隔离开关而改变它的配电级数。
如下图所示,1进1出为一级配电,一共有3级配电。有人认为采用隔离开关能减少配电级数是错误的,减少的是保护级数。
低压供配电系统配电级数为何不超过三级
对重要负荷的配电级数,当变压器在用电设备的建筑物内时, 自变压器低压侧至用电设备之间,不宜多于两级。当变压器不在用电设备的建筑物内时,不宜多于三级。对于非重要负荷的配电级数要求比重要负荷可放宽一级。特殊情况下,可按管理需要设置。