电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5715|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

功率相同情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,怎么计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-18 17:39:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题要分3种情况来回答,否则会造成概念混乱,让初学者丈二和尚摸不着头脑。
1.一台成品电机,在电源电压不变情况下,分别采用三角形接法与星形接法,电流差多少?
2.一台成品电机,两种电源电压,根据不同电压,分别采用三角形接法与星形接法,电流差多少?
3.两台电机,功率相同、电源电压相同,分别设计成三角形接法与星形接法,电流差多少?
第1种情况
一台成品电机,在电源电压不变的情况下,分别采用三角形接法与星形接法,电流差多少?如图
功率相同情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,怎么计算?
左边是三角形接法,右边是星形接法。a、b、c是三根火线,a-b、b-c、c-a之间是线电压,a-n、b-n、c-n之间是相电压,相电压的√3倍是线电压,相电压用Uan表示,线电压用Uab表示,因此
Uab=√3Uan
每相绕组阻抗用Z表示,两种接法下阻抗是相同的,电流分别是
功率相同情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,怎么计算?
功率相同情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,怎么计算?
可见在电源电压不变的情况下,三角形接法的线电流是星形接法的3倍,或者说星形接法的线电流是三角形接法的三分之一。
星形接法时的功率也是三角形接法时的三分之一。
这也是星三角起动可以减小起动电流的原因。
第2种情况
一台成品电机,两种电源电压,根据不同电压,分别采用三角形接法与星形接法,电流差多少?如图
功率相同情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,怎么计算?
左边三角形接法,电源电压是380V,右边是星形接法,电源电压是660V。
因为星形接法时相电压
Uan=660/√3=660÷1.732=380V,
所以Uab(左)=Uan(右)
也就是说电源电压虽然是660V,但电动机绕组电压依然是380V。因此理论上380V三角形接法的电机,改为星形接法后,可用660V电压。
线电流分别为
I△=√3Uab/Z(左),IY=Uan/Z(右)
因Uab(左)=Uan(右)
所以IY/I△=1/√3,I△=√3IY。
也就是说同一台电机当用两种电源电压,但保持绕组电压不变,三角形接法的线电流是星形接法的√3倍。
同理,本来380V星形接法的电机,改为三角形接法后,可用三相线电压220V。
第3种情况
两台电机功率相同,电源电压相同,分别设计成三角形接法与星形接法,电流差多少?如图
功率相同情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,怎么计算?
在这里两种接法情况下的每相绕组阻抗是不同的,相同的是功率。
三角形接法每相视在功率
S△=UabI
因I=I△/√3
所以S△=UabI△/√3
星形接法每相视在功率
SY=UanIY
因Uan=Uab/√3
所以SY=UabIY/√3
线电流分别是
I△=√3S△/Uab
IY=√3SY/Uab
因此IY/I△=1,I△=IY
可见,两台同功率同电压分别设计采用三角形接法与星形接法的电机,线电流是相同的。