正确选择配电变压器容量的原则,是使变压器的容量能够得到充分的利用。一般变压器的负荷应为变压器额定容量的75%~90%左右,动力用电还要考虑单台大容量电动机的启动需要,一般情况下大功率负荷不应超过变压器额定容量的30%,也就是说,一台200KVA的变压器,最大容许单台大功率电机不超过60KW的功率。另外还要考虑用电设备的同时率,如实测负荷经常小于50%时,应换小容量的变压器,大于变压器额定容量时,应更换大容量的变压器。
★大型公司安装的专变、车间单台变压器容量一般不超过3150kvA,此外还要充分考虑今后至少3到5年内的负荷增长情况。特别是干式变压器要留有较大的裕量,因为它的室内散热效果不是特别好。变压器还要考虑主接线方案、经济技术指标以及现场实际情况择优而定。特别是要充分考虑现场的实际情况以及对未来的规划。
变压器容量的选择,变压器容量单位是千伏安(KVA),是一种视在功率表示方法。变压器容量大小怎么选择呢?用总负荷除以0.8,除以0.85。0.8是指变压器的功率因数一般为0.8;0.85是指变压器的负荷率;以总负荷为500千瓦为例,500÷0.8÷0.85=735,靠近容量来选择,应选用800KVA的变压器。
怎样正确选择配电变压器的容量?

变压器的选择还要咨询当地电力公司,尽量选择品牌变压器生产厂家的变压器。