在电气设备线路安装施工中所要求的布线规范与标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-23 12:07:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先说一下我的老本行电气线路的布线规范及标准。我先说一下我们最熟悉的电气箱和电气柜中的布线要求,首先从导线的选取来说,对于电气柜电气箱等设备里主电路所用的电线线芯截面积一般不要小于2.5mm2,其材质应该是铜芯线软线BVR。对于控制回路中的电线要用1.5mm2的铜芯软线BVR,回路中的连线要成束进行绑扎,对于不同电压等级的线路、交流线路、直流线路要用绑扎带分别进行分类绑扎,并且要有表示,便于今后对线路进行维护。
再说一下配电箱(柜)的接线问题,对于配电箱(柜)里的电器可动部位的电线要使用多股铜芯软线,电线所留出的长度要有适当的余量;对于线束外套有塑料管的需要有加强的绝缘保护层。对整体布线来说接线要整齐,每根线路都要有编号。如果在设备内需要裸露的不同火线之间或者电线对地之间的最小距离要大于8mm,如果没条件做到的话,就需要用绝缘防护措施了。
在电气设备线路安装施工中所要求的布线规范与标准
对于配电箱(柜)的母线的排序要符合如下的规定,对于上下布置的交流母线,从上到下的排序应该为U相、V相和W相,如果是直流母线的话,直流母线的正极应该在上,负极要在下;对于母线所涂的颜色规定,一般U相是黄色、V相是绿色、W相为红色,如果是直流母线,正极要涂赭色、负极涂为蓝色。母线的弯曲起点最好在距离母线接触面的边缘大于3厘米处起弯,母线的弯曲起点要距离母线固定点大于2.5厘米处进行起弯;如果是多片母线的要有一样的弯曲程度。
在电气设备线路安装施工中所要求的布线规范与标准
为了提高母线的防腐蚀能力和散热效果,一般在接好母线时要给母线涂一层可喷涂的油漆,如果不喷涂的话也可以用PVC热缩套管或者进行硫化处理。对与母线的额定电流超过630A以上的,要在铜母线的搭接部位进行搪锡或者度一层银以提高它们的可靠连接度;对于630A以下的母线,要在搭接处涂上导电膏,也可以用其它措施保证母线连接处的可靠性。
在电气设备线路安装施工中所要求的布线规范与标准
我们如果对电气线路板进行板前明线布线的话,在接线时要做到在同一平面内电线要高低一致或前后一致,并且不能交叉。如果需要交叉的话,这根要交叉的电线要在接线端子处引出来,并且要水平架空跨越。在布线时走线的通道要尽量少,在同一通道的沉底导线要按照主电路和控制电路分类集中,并且单层平行布线,紧贴着敷设面。布线的时候要尽量做到横平竖直,分不均匀,变换走向的时候要有垂直度,还有就是类似BV的硬铜线在接线时不要损伤线芯和电线的绝缘层。
在电气设备线路安装施工中所要求的布线规范与标准
对这种板前明线布线的顺序要以控制柜中的核心元器件为中心,比如以交流接触器为中心,接线的顺序要由里向外、由低到高,先接控制电路然后再接主电路,总的来说我们接线的原则是不妨碍后面的接线。对与电线的处理,在每根剥去绝缘层的两端都要套上编码套管,导线与压线端子连接时不要压绝缘层,也不要露铜太长,一般最好露铜1毫米到2毫米。在接线时要做到同一个元器件、同一个回路不同接点的导线间距要保持一致。