一般情况下D型空气开关是可以代替C型开关的。 D型用于电动机保护用, C型用于照明保护器用。
C型空开和D型空开的区别为:整定电流不同、短时冲击电流不同、瞬间脱扣过流倍数不同。
C型空开适用于控制电源及无冲击电流负荷电源开关、起动电流不大的用电设备,如家电。D型空开适用于一般用于电机电源开关、起动电流大的用电设备,如重载电动机。
大型IDC机房电源配电柜和网络机柜内用D型的号。
一、整定电流不同
1、C型空开:C型空开的整定电流为5~10In。
2、D型空开:D型空开的整定电流为10~14In。
二、短时冲击电流不同
1、C型空开:C型空开无法躲过短时冲击电流,容易导致起动时断路器误动作。
2、D型空开:D型空开可以躲过短时冲击电流,以免起动时断路器误动作。
三、瞬间脱扣过流倍数不同
1、C型空开:C型空开的瞬间脱扣过流倍数为5~10倍。
2、D型空开:D型空开的瞬间脱扣过流倍数为10~15倍。 |
|