第二级漏电保护器(插座回路)的额定动作电流一般整定值为30mA。当然,对于医疗电气设备,游泳池、喷水池照明等特殊场所有更加严格的要求,由于不在本文范围内,故不赘述。
第一级漏电保护器(防火漏电断路器)的额定动作电流的整定,《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.21条规定:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。”一般来说,当建筑物总的计算电流不超过300A,一路三相四线电源进线时,防火漏电断路器的额定动作电流可整定为300mA;当总的计算电流不超过500A,一路三相四线电源进线时,防火漏电断路器的额定动作电流可整定为500mA;当总的计算电流超过500A时或者建筑物的面积过大,长度过长,采用多路三相四线电源进线时,使每一路进线电流不超过500A,每一路防火漏电断路器的额定动作电流可参照上面两条整定。以上参数从经验公式:I△n(mA)≥Imax(A)/1000可以推算出来。
对于大型住宅建筑,目前电气界有专家提出了三级漏电保护的方案:第一级为普通型,额定动作整定电流值30mA;第二级为选择型,额定动作整定电流值300mA;第三级为固定延时型,额定动作整定电流值1A。这样做有较强的参考价值:当大型住宅楼内发生电弧性接地故障时,防火漏电断路器能有选择性的动作,既切断了故障回路,防止电气火灾的发生,又缩小了停电范围,保证了非接地故障用户的正常用电。
|
|