这个问题涉及到两个理论常识,下面咱们就具体的了解一下 第一个常识是电缆的载流量计算: 有经验的电工师傅都知道,电缆、导线载流量计算其实是有一套口诀的,只有熟知这个口诀,才能会根据功率合理的选择导线,如下图:
这个口诀,我在以前的问答中详细解释过,今天就简单的结合题目解答第一句和最后一句——“十下五,百上二”意思是10mm2以下的导线载流量均乘以5,10mm2以下的导线包括10mm2、6mm2、4mm2、2.5mm2、1.5mm2、1mm2。就以题目给出的4mm2导线为基准,算一下它的载流量是多少,按照口诀4×5=20A。那么最后一句是“铜线升级算”,意思是口诀中导线载流量都是按照铝线计算的,在选择铜线的时候需要在铝线的基础上再升一级,4mm2铝线升一级后就变成了6mm2,即6mm2铝线的载流量为6×5=30A,也就是说4mm2铜线的载流量大约为30A。 第二个常识是功率与电流的关系 有经验的电工师傅一看功率就知道电流大约是多少。在三相380V电路中,1KW的功率其电流大约为2A。然而,题目中所给出的设备是即热式电热水器,它的额定电压是单相220V。在单相220V电路中,由于设备的属性不同,电流也不会一样。一般来说,电器设备可分为感性负载、阻性负载和容性负载三种。感性负载指的是电感性设备,比如电动机等有绕组的设备;而加热性质的设备均为阻性负载,比如电炉和题目中提到的电热水器等。阻性负载电流的计算方法是这样的——功率/电压=电流,比如1KW/220V≈4.5A,结合题目即6KW/220V≈27.3A。
总结通过以上得出的两组数据来看,4mm2的铜线是完全可以接6KW的即热式电热水器的。 但是有一点切记,电热水器必须是单独的回路,切不可和其它的用电设备同时使用一条线路,而且电源开关也必须使用漏电保护器。 |