有很多网友很迷惘这个问题,在配制Y△降压启动控制柜时,不知道如何选取电气控制设备,选择大了有些浪费,选择小了怕导不开电流损坏电气设备,下面就给大家介绍一下选配的方法:
一、空开选择
空开额定电流一般都是遵循电机额定电流的1.1倍来选择,根据三相电机1KW大约2A电流来计算,22KW电机的额定电流约为44A。44×1.1≈48.4A,按照规格型号应该选用63A的空开就行了。
二、接触器选择
在Y~△降压启动电路中,一般都是选择三台交流接触器,一台作为控制接通主电路使用,第二台接触器为接通△形运行,第三台即为接成Y形启动控制的接触器。
根据上面已知的额定电流为48.4A,咱们可以选择CJ20-63A的接触器(其它型号的也可以,但不能低于60A),作为接通主电源使用。△形运行的接触器,考虑其为全压运行,选择和主接触器一样功率的即可。Y形启动接触器,由于降压后启动电流为额定电流的1/3,即44÷1/3≈14.7A,故选择15A接触器即可。
|
|