短路电流计算中常用符号含义及其用途
短路计算基准值的选择
为了计算方便,通常取基准容量Sb=100MVA,基准电压Ub取各级电压的平均电压,即Ub=Up=1.05Ue,基准电流Ib=Sb/√3Ub;
基准电抗Xb=Ub/√3Ib=Ub*Ub /Sb
其中线路电抗值的计算中,X0为:
a. 6~220kV架空线 取0.4 Ω/kM
b. 35kV三芯电缆 取0.12 Ω/kM
c. 6~10kV三芯电缆 取0.08 Ω/kM
上表中SN、Sb单位为MVA,UN、Ub单位为kV,IN、Ib单位为kA。
|
|