电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1708|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一个用电设备功率为200KW,接入三相四线制线路,需要多少A的电源空开?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-7 11:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线就是三相380V电源,空开就是低压断路器,三相380V200kW的设备如果是电加热负载,可用功率乘1.5来估算工作电流,如果是电动机负载,可用功率乘2来估算工作电流。在只知电动机功率的情况下,不必用所谓的公式来计算工作电流,因为在不知道功率因数与效率的正确数据时,计算出的结果都是近似值。
现以电加热负载为例,200×1.5=300A,即工作电流 300A,按常规选用断路器时留20%余地,300×1.2=360A,因没有360A规格的断路器,实际选用400A的断路器。
如果是电动机负载,工作电流是200×2=400A,由于电动机的起动电流很大,选断路器时按常规400×1.5=600A,那么应该选用630A的断路器。
但是电动机负载也有两种情况,一是多台电动机的总功率是200kW,二是单台电动机的功率就是200kW,这两种情况在选用断路器时稍有不同。
因为电动机的起动电流最大达到其额定电流的7.2倍,合闸通电的瞬间冲击电流达到起动电流的2倍,也就是最大冲击电流达额定电流的14.4倍,一般按15倍额定电流计,而塑壳断路器的瞬时动作电流是其额定电流的10倍,因此在选用断路器时要求瞬时动作电流大于电动机起动冲击电流,以防止在电动机起动时断路器跳闸。
一般多台电机的设备按常规选用断路器后,都能满足上述要求,但对单台功率就达200kW的电动机,选用630A的断路器还是小了一点。虽然630A断路器的瞬时动作电流值是630×10=6300A,200kW电动机起动冲击电流为400×15=6000A,断路器的瞬时动作电流已大于电动机起动冲击电流。但由于断路器的动作值有10%的误差,因此要求断路器的瞬时动作电流要大于6600A,才能确保在电动机起动时断路器不跳闸,所以最终要选用700A的断路器。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 23:49

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表