在西门子变频器维修F0004故障代码的维修方案其实并不难,变频器维修人员只需捉住引发引发温度过高的原因,然后对形成温度过高的要素——进行排查,就能把西门子变频器过温故障出F0004故障维修好,至于具体的维修办法和维修过程能够参考一下的变频器维修经历。 具体是什么原因导致西门子变烦器过温出F0004故障代码?在西门子变频器使用说明书,引起西门子变频器过温故障的原因一是冷却风量不足,二是环境温度过高这两方面的原因形成的,其实还存在变频器内部的电子电路毛病、负载过重等原因厂家没有指出来!在维修变频器前把导致变频器有问题的原因——列举出来,做一个维修计划,这样展开变频器维修时就能做到有的放矢,有序的进行维修了。 在维修西门子变频器出F0004故障时,温馨提示您要本着先易后难的次第进行,首要从简略的原因开端查看起,在一步步深化查看,终究就能够找出真正的问题所在。西门子变频器出F0004的维修办法和过程是:先查看变频器运用的环境温度,有没出现过温度太高的状况,如有应该在机房加装空调进行散热。如无则进行下一步查看,查看一下变频器散热片上及内部是否布满粉尘,形成散热不良的状况,如有应先把变频器散热片上及内部的粉尘用毛扫、吹分机将粉尘吹洁净;查看变频器的散热风扇有没损坏,有的话要替换新的扇热风扇。查看电动机工作时是否灵活、电动机所载的负载是否过重,如有应把这些外在要素扫除去。如果通过上述查看全部是正常的话,在一次温馨提示您,就要翻开变频器查看内部的电子电路了。 一般变频器查看内部的电子电路能引发西门子变频器出F0004的部分大多是驱动电路及IGBT模块这部分电路。主要以驱动电路中的电解电容漏电、及IGBT模块质量老化导致的,应要点查看驱动电路中的电解电容是否存在漏电状况,如有则应替换质量好的电解电容,关于IGBT模块,能够用一个新的替换,如此就能够把西门子变频器过温故障出F0004故障码维修好了。 |