|
沙发
楼主 |
发表于 2021-3-17 07:51:20
|
只看该作者
软启动器的参数主要有启动时间,停止时间,启动最大电流,启动初始电压。启动时间(一般为0.5——60s)是指软启动器将电动机从停止启动到全压全速所需的时间,启动电流是指电动机在启动过程中以不超过这个电流逐步升压的启动限制电流,停止时间是指电动机从运行到停止所用的时间,启动初始电压为启动开始时的输出电压。
软启动器的参数设定有的厂家是通过面板的显示羼和按键,有的厂家是通过电位器来设定。
通常情况下来讲软启动器的参数设置都是在出厂的时候已经将大部分的数据都调整好了,特别是系统参数这块部分是厂家的内部参数所以不会涉及到让用户自己去做设置。简单的说软启动器的参数主要包含了四个部分其中都有保护、控制、起动以及系统等,因为要在设备成功安装后有必要进行调试,因此参数的设置对否会直接影响到日后的工作是否顺利和稳定。
那么接下来就介绍一下软启动器参数设置说明,首先系统参数我们之前就说了基本上是厂家代替我们已经完成设置,不紧如此保护参数同样也是厂家基本上都已完成设置,其中包含了欠压、缺相、过流以及相电流不平衡等。
那么就不需要再对这些软启动器参数做很大的调整保持现状即可,我们只要将起动参数按照实际应用的负载要求做出相应的设置,同时其参数所涉及到的都有起动方式、时间、初始电压、软停时间和限流倍数等,而且这几个参数也是在使用过程中最为常用的和应该设置的。
软启动器起动方式一般情况下是分为电压斜坡、斜坡限流、限流起动与突调电压等,参数具体设置方法如下:要是初始的电压参数值过于的小就会出现软启动器的电机发出异响说明电机不在转动,因此证明这是力矩太小的原因而导致的。同样初始的电压值过大那么会让电机在起动的时候过猛,导致软启动器的功效失去作用,所以初始电压的参数大小应该按照负载的轻重来做适当合理的设置修改。
限流倍数参数值就是代表了电机起动的时候,瞬间电流控制到额定电流的倍数内。在这里就简单的举个例子,好比是75kW的软启动器将它的限流起动参数设置成了3,那么380V/75kW的软启动器额定电流是在150A,这个时候起动的话电机电流会控制在450A以内。当这个参数设置的过高会对电网造成很大的冲击,但是过小又会出现起动不了的现象发生,所以要根据软启动器现场使用情况来进行合理的参数设置。 |
|