最初使用CPU414H/417H系统的时候,是由工艺设备决定的。虽然系统点位不多,DI/DO/AI/AO核算起来800点,奈何系统都是2级以上负荷,环保要求、系统连续稳定运行要求高,正常生产时不允许出现停机故障。主要的软件和硬件组成如下:
编程组态软件:STEP7 V5.3
上位组态软件:Wincc V6.2
硬件: CPU414H/417H,ET200M(IM153-2)
网络:设备控制层为DP冗余网络+Y-LINK单DP网络
上位操作结构:多单站或C/S结构
有些特殊情况下,需要采用西门子PCS7系统组成生产控制层和设备控制层,PCS7系统的组态效率和功能随着版本的不断更新也在提高和完善。在PCS7架构下,dcs系统的层级结构划分更加明确。西门子的全集成一体化概念也得到很好地验证。典型结构如下:
西门子冗余系统是什么意思?西门子冗余系统怎么做?西门子冗余系统配置指南

PCS7系统中主要的软件和硬件组成如下:
    编程组态软件:STEP7 V5.6
上位组态软件:Wincc V7.4
硬件: CPU410-5H,ET200PA SMART(DP冗余网络)/ET200 SP HA(PROFINET 冗余网络)
网络:设备控制层为DP冗余网络+Y-LINK单DP网络
      或
      设备控制层为PROFINET 冗余网络,支持冗余环网
上位操作结构:多单站或C/S结构,支持冗余环网
为了支持WEB端技术和便于开发维护,西门子推出了新的PCS7 neo系统,支持B/S结构的控制结构,同时期待早日将1500系列的冗余控制器纳入PCS7可兼容范围。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-3-16 17:11:24 | 只看该作者
 软冗余的原理和系统配置要求

能够实现软冗余功能的CPU有具体的要求,在S7-300中,315-2DP型(包括313C-2DP、314C-2DP)以上的CPU才能支持,所有的S7-400 CPU都支持软冗余。主、备系统的CPU型号可以不同,如其中一套系统采用S7-400系列,另一套系统采用S7-300系列。数据同步可以通过MPI、PROFIBUS、Ethernet三种不同的网络方式。需要两套系统共同控制的I/O信号需要采用ET200M从站采集,由于要接入两套CPU中,因此ET200M要选用冗余的IM153-2接口模块,并且采用有源总线模块。软件需要安装软冗余软件包,只有安装了软件冗余包STEP7中才会出现冗余功能库。

  软冗余系统的编程调试和故障诊断

STEP7中的冗余软件包包含了多个功能块,每个功能块都有特定的功能和调用方法,而且不同程序库中的功能块应用的场合不同,使用时需要加以区分。由于是通过软件程序来实现冗余,因此软冗余系统在编程调试时有些特点要注意。如在OB100中初始化程序块FC100,定义系统运行的参数要正确,冗余输出映像区地址要连续。修改系统参数后要对CPU进行复位,重新下载全部项目到PLC。

  软冗余系统与其他系统连接

软冗余系统在实际应用中还会涉及到与其他系统进行数据通信、连接上位监控软件WinCC时如何建立冗余链接等情况。