今天分享的内容是 电动机如何实现正反转循环运行,下面的电路就是实现电机正反转循环运行的电路图:
电动机正反转循环运行原理图
1.电路组成:
①主电路,QF断路器是主电路和控制电路的总开关,起隔离电源和短路保护作用。KM1和KM2交流接触器主触点,串联在主电路中,交替接通断开,控制电动机正反转循环运行。
② 控制电路,控制电路由继电器KC,'时间继电器KT1,时间继电器KT2.,交流接触器线圈常闭触点及熔断器FU 组成 ,通过与交流接触器线圈串联的时间继电器延时 触点的通断,控制两个交流接触器线圈回路交替接通,控制主电路中接触器主触点交替接通,熔断器FU 对控制电路起短路保护作用。
2.动作过程:
按下启动按钮,继电器KC线圈得电,KC常开触点闭合并锁定在闭合位置。
由于KC常开触点闭合,KT1和KM1线圈回路
被接通,时间继电器KT1和交流接触器KM1线圈得电,KM1主触点闭合 ,电动机正转,同时串联在KM2线圈回路的常闭触点KM1断开,(目的是电动机正转时反转接触器KM2不能得电);KT1串联在KM1和KM2线圈回路的延时触点按设置的时间开始计时。
KT1延时触点到达设定时间时,延时断开触点断开,延时闭合触点闭合,KM1线圈失电,正转接触器主触点断开,串联在KM2线圈回路的常闭触点KM1复位,同时,KT1延时闭合触点闭合,KM2线圈和时间继电器KT2线圈得电,
KM2主触点闭合,电动机反转,串联在KM1线圈回路的常闭触点KM2断开,不让KM1和KM2线圈同时得电,防止短路故障发生。串联在KT1线圈回路的时间继电器延时断开触点KT 2开始计时。
当KT2延时断开触点到达设定时间时,延时断开触点断开,KT1线圈失电,KT1的两个延时触点复位,KM2和KT1线圈失电,KM2主 触点断开,串联在KM1线圈回路的常闭触点KM2复位,串联在KT1线圈回路的延时断开触点KT2复位,交流接触器线线圈KM1和时间继电器KT1线圈又一次得电,延续上次的动作过程,如果不按停止按钮,将一直重复下去。
按下停止按钮,继电器KC 线圈失电,常开触点KC复位,电路恢复到初始状态。
从上面的分析还可以看出,时间继电器KT1设置时间,就是电动机正转时间,时间继电器KT2设置时间是电动机反转时间。
|
|