在不通电情况下如何测量交流接触器线圈电压是多少?
★在不通电的情况下只能够借助于指针式万用表或者数字万用表交流接触器线圈的判断。常见的交流接触器品种繁多,线圈形状不一样。不过它们都有标注的记号(A₁、A₂)。有的交流接触器为三个接线端子。
★常用的交流接触器线圈在线圈的内部都标注有工作电压数值,例如AC24V∕AC36V∕AC48V∕AC110V∕AC220V∕AC380V。
根据交流接触器线圈不同工作电压圈数,电压越高的线圈,则线圈的漆包线直径相对细一些,但它的匝数则多许多。
不同电压等级的交流接触器线圈仅仅只是够用于一个型号的交流接触器中。额定电压低的交流接触器线圈接入高于额定电压线路中它会马上发热烧毁线圈;额定电压高的交流接触器线圈接入低压线路中,因为线圈的匝数太多,它的励磁电流达不到要求,交流接触器的静态触头与动态触头不会吸合工作。
★交流接触器字母代表含义如下:C代表36V,M代表220V,Q代表着380V,5代表适用于电源电压频率为50Hz,6代表适用于电源电压频率为60Hz,7则代表适用于电源电压频率为50Hz~60Hz线路中的交流接触器。见下图所示。
在不通电情况下如何测量交流接触器线圈电压是多少?
★只有充分了解了交流接触器的结构与组成,才会明白在各种情况下如何判断接触器的大概好与坏。这样比较容易理解,交流接触器与直流接触器即使是电压相同,也不能互换,如果将交流接触器线圈接至额定电压相同的直流电源上,此时它的 电流是恒定不变,磁通也不变,没有感应电动势,即感应电动势等于零,其在任意时刻有效值都是相等的,没有过零点。限制电流的因素仅仅只有线圈的电阻值,线圈中的直流电流比接在交流电源上所通过的交流电流的有效值大许多倍而将线圈烧坏。反过来,如果将直流接触接到有效值与其额定电压相同的交流电源上时,线圈中会产生感应电动势。限制电流的因素除了电阻,还有很大的感抗,使交流电流有效值比额定值小很多,磁动势与磁通也减少很多,磁力不够而无法产生足够磁力来克服弹簧的压力,使接触器不能闭合。
对于额定容量比较大的交流接触器,最好还是要用额定电压加至交流接触器线圈两端,看它的吸合与释放的工作状态来判断接触器的好坏。