你会选择星三角降压启动电路的接触器吗?下面一起来探讨一下。选择星三角降压启动电路的接触器,首先要考虑安全和经济,在这个框架下我们在根据电机额定电压,额定电流,启动电流,相电流来选择接触器。
假如两个一样的电机 一个接星形一个接三角形 都是380V的线电压 那么 三角形的相电压 同样是380v 而星形电机的相电压 则是220v所以 三角形的相电压 是星形相电压的根号3倍根据欧姆定律 除以同样的阻抗 三角形的相电流 也是星形相电流的根号三倍又因为星形的相电流 就是其线电流 而三角形线电流 是其相电流的根号三倍(120°相位差)所以三角形的线电流 是星形线电流的根号3倍的平方 也就是3倍,既星形工作时的线电流是三角型工作时的线电流的1/3
怎样快速选择星三角降压启动电路的接触器
如一台55千瓦的电动机,其额定电流为105A,要求采用星三角降压启动,如果把主接触器至于主回路,角接触器接于相线回路,那么三角形工作时主接触器流过的电流是额定电流既105A,按1.1倍算,既选110A,角接触器流过的电流为额定电流的1/√3,既105/√3=60.62,就选63A的接触器,而星型工作时工作电流为电动机额定电流的1/3,既105/3=35,所以星形接触器选用40A就行了。当然在重载启动时,接触器选择倍数要大一些。
怎样快速选择星三角降压启动电路的接触器
以上分析不用记数据怎么来的,只记住这几个数据就行,1、既星形工作时的线电流是三角型工作时的线电流的1/3 ,2、角接触器流过的电流为额定电流的1/√3。这样就能快速选出星角接触的大小。