1、极性检查:用1节1.5V的甲号电池正极分别接入CVT的a-n、da-dn等二次绕组的a、da等端,一次绕组(A-X)的A端接指针式直流电压表的“+” 端档、X端接指针式直流电压表的“-” 端档。指针式直流电压表档位应采用较大的档位。当甲电池的负极分别搭入CVT二次绕组的n、dn端,如直流电压表指针正偏,此时为减极性, 反之为加极性。若显示不明显则可将档位逐级降低。搭放时动作要快,以防损坏仪表。甲号电池搭放的时候,应视指针的偏转情况,适当调整档位。 2、变比检查:用试验变压器在PT、CVT、放电线圈的一次高压侧输入高压,用AVA表或 万用表在其各二次绕组进行电压测量,计算其比值应与铭牌值相符。测试时一次绕组尾端和外壳可靠 接地,二次绕组单点接地。
3、绝缘电阻测试:采用2500V摇表测量一次对二次及外壳绝缘电阻、二次绕组间及二次绕组对一次绕组、外壳间的绝缘电阻。应读取施加电压后60S的数值或稳定值,作为设备的绝缘电阻值。绝缘电阻值与出厂试验值比较,或与同批产品相比较应无明显差别。在绝缘电阻良好的情况下,二次线圈绝缘电阻测试可代替2kV的二次线圈的交流耐压测试。 4、一、二次线圈和阻尼电阻的直流电阻测量:使用单双臂电桥对CVT的一、二次线圈和阻尼电阻进行直流电阻测量。其中一次直流电阻测量只对一次绕组首端有引出头的CVT。阻尼电阻测量只对二次绕组中有阻尼电阻且具备测试条件的CVT。在使用双臂电桥测试二次线圈的过程中,N点必须接地,否则在测试过程中会对地放电。 5、电容分压器元件测试: (1)耦合 电容器有末屏引出时采用正接法测量,无末屏引出时采用反接法。�0�2 (2)C11、C2介损及电容量测量: 〈1〉有试验抽头:在测量C11时首端施加10kV电压,从抽头采集信号; 〈2〉在测量C2时末端施加2kV电压,从抽头采集信号。�0�2 〈3〉无试验抽头,可以采用自激法进行C11、C2测试。 (3)CVT及耦合电容器介损及电容量测量时,其测得的介损值不应大于0.5%(油纸绝缘)或0.2%(膜纸绝缘),电容值的偏差应在额定值的-5%—+10%范围内。 |