低压配电TN系统的SPD安装方法图解
图1 TN-C-S系统中电源SPD装设示意图

图1中,采用TN-C-S系统中位于进线处的总配电箱装设3P三相交流电源SPD(即三个相线与PE线之间装设3个电源SPD,推荐型号为YR9000PB-40/320-3P),N线上则不需要装设,这是因为N线和PE线在总配电箱进线前是合用的(即PEN线),而PEN线在总配电箱进线处做重复接地,N线和PE线在总配电箱进线处才开始分开,因此总配电箱的N线上不需要再装设SPD。

而对于图1TN-C-S系统的下级配电箱,则需要装设4P三相交流电源SPD(即三个相线、N线与PE线之间装设4个电源SPD,推荐型号为YR9000PB-40/320-4P),这是因为N线和PE线在总进线处已经分开了,N线就有可能和相线一样将线路感应产生的雷电脉冲过电压传导到下级配电箱所供电的电气装置中去,因此下级配电箱处的N线上需要装设电源SPD。

低压配电TN系统的SPD安装方法图解
图2 TN-S系统中电源SPD装设示意图

图2中,采用TN-S系统配电,N线和PE线在变电所内分开,总配电箱进线为5芯电缆,那么总配电箱进线和下级配电箱处均需要设置4P三相交流电源SPD(即三个相线、N线与PE线之间装设4个SPD,推荐型号为YR9000PB-40/320-4P)。