电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4611|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

交流接触器有动作空开就跳闸是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-1 18:11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器动作空开就跳闸,题主没有提供更多信息,有可能线路已短路,所以一通电就跳闸。但更大的可能负载是电动机,但不知多大的电动机、多大的空开?是控制电动机单向运转还是正反转?
三相异步电动机有个缺点,就是起动电流大,常常达到其额定电流的5-7倍,而且在合闸通电的一瞬间,有一个冲击电流达到了起动电流的2倍,那么合闸冲击电流就是额定电流的10-14倍。
而常用的塑壳断路器,瞬时动作电流值是额定电流的10倍,如图中的断路器上标有瞬时脱扣整定电流:10In。
交流接触器有动作空开就跳闸是怎么回事?
例如电动机额定电流140A,你选用这个160A的空开,感觉应该可以用了。实际上起动时合闸冲击电流就达140×14=1960A,断路器的瞬时动作电流是160×10=1600A,可见合闸冲击电流已超过空开的动作电流,所以接触器一动作,电动机刚一通电,空开就跳闸了。
如要保证电机起动时空开不跳闸,在选用空开时要按电动机额定电流的1.5倍来确定空开的额定电流,那么140×1.5=200A
应该至少选用200A的空开(断路器)。
63A以下的空开叫小(微)型断路器,与塑壳断路器的区别是,这种断路器做成单极结构的,再拼成两极三极甚至四极的断路器。这种断路器分B、C、D三种型号,现在市场上常见的是C型与D型。
它们之间的区别是,C型的瞬时脱扣整定值是额定电流的5-10,D型的瞬时脱扣整定值是额定电流的10-14倍。从中已能看出,用在电动机控制时要用D型。
那么一台7.5kW三相电机如何选空开?一般380V电机的额定电流,可用功率的2倍来估算,那么7.5kW电动机额定电流约15A,选用D16空开行不行?理论上行,但实际上还是要按15×1.5=22.5A来选,因为没有D22.5这个规格,可以靠下选D20或靠上选D25的空开。为什么要这样选?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-3-15 11:09:49 | 只看该作者
谢谢分享  学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 14:50

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表