临近过年放假,接到客户通知,有一套水下推进设备等着尽快调试完,迎接专业检验机构的检验,该推进设备主要是永磁电机,额定功率250KW,引出U\V\W三根动力电缆和若干绕组温度 传感器信号电缆。 因两个月前调试过同规格型号的永磁电机,采用厂家生产的成套 电气柜,主要控制系统由可编程控制器、 触摸屏、 电源模块、智能脱扣器、整流单元、逆变器等组成,通过一段时间厂家专业技术人员反复的调试,前一台推进设备永磁电机可以正常运行,且在带负荷的情况下连续运行24小时无故障。该套电气柜仍放置在车间,正好可以派上用场,将该套电气柜利用行车吊运至推进设备试验水箱较近的位置,和几位同事一起接动力线,压好接线端子,缠电气绝缘胶带和高压绝缘胶带,最后在逆变单元下端三个U\V\W接上电缆已压接好的端子,成套电气柜的三相电源因担心总负荷功率过大等原因,采用柴油发电机供电的形式,同样接好柴油发电机输出到成套电气柜的进线电缆。 准备就绪后,根据之前的操作流程,供上电气柜220V控制电源,启动柴油发电机成套电气柜380V动力电源上电,然后手动复位,确认报警信息完全清除后,按下柜门上的启动按钮,主 断路器开关(脱扣器)吸合得电,相当于 变频器单元的控制电完全上电,一切正常后,控制模式选择在维修模式,对应于遥控模式即是本地操控,手动调节加速自复位旋钮,电机没任何反应,没有速度反馈显示,断电停机后再上电操作情况依然如此,电机没任何反应。经问询厂家那边,厂家回复也没有这样尝试过启动新电机,虽然参数是沿用上一台一样参数的电机,不能保证在新电机上完全适用。 大家集思广益,车间里还有一台以前驱动过类似设备的正弦变频器,试验效果良好,参数明晰可见,有操作使用手册,参数可以合理调整。于是很快拆下原成套电气柜的进线和出线三相电缆,将正弦变频器接好线,设置好F01电机参数组,根据电机额定参数分别设置好F01.00~F01.08电机额定功率、额定电流等各项参数,合理设置好加减速时间后,利用F01.34电机参数自学习做电机模型识别,自学习完成后给定20Hz频率,电机仍然没有反应,通过查询使用手册,意识到是电机启动电流和启动转矩的限制导致电机无法正常启动,于是找到这两个参数F06-56和F06-57。修改调大点这两个参数后,电机终于可以启动,在运行了一小时后电机运转正常,运行电流逐渐减小恒定在较低的数值。 在电机运转顺畅之后,大家寻思着还是得用成套电气柜来驱动该套推进设备,考虑已经克服掉了电机如此大的启动转矩,另外也为了机构的专业检查。于是柴油发电机断电后,又将正弦变频器的进线和出线全部拆卸下来,安装到成套电气柜装置的R/S/T和U/V/W接线桩上,并做好 接地和线路间的绝缘。按正常操作步骤上电后,转动加速自复位开关,电机终于成功启动运行了,在持续运行半小时后,电机电流和绕组温度都稳定在合理的范围内。 |