      2017年3月,公司接到新能源的机械模切分条一体机CCD检测,在12月份设备进行啦验收,因为在安装调试时记录啦一些问题,客户也在测试中发现技术规格书有些检测项并未涉及,故而在后续的设备订单(2018年18台)客户又提出一些要求,我司根据客户要求做出如下方案:
      1. 检测使用两台工控机,一台显示器,相互之间通过远程软件切换显示;
      2. 系统总共4个相机,上下相机来连接到一台工控机,极耳相机与测宽相机连接到另一台相机;
     3. 差分信号编码器共两个,上下相机使用一个编码器,极耳相机与测宽相机使用另外一个编码器;
    4. plc使用2个串口,分别连接两台工控机;
    5. 软件使用数极耳模式进行拼图;
新一体机CCD检测安装调试总结
                                                 以上为电控板布局图
新一体机CCD检测安装调试总结
                                                   以上为电控柜尺寸图
     我作为电气工程师,根据公司项目负责人的方案进行电器设计,根据技术要求,选择电气元件,PLC选择Smart 200 PLC,断路器,交流接触器选择施耐德,触摸屏选择威纶触摸屏,伺服电机选用松下电机,开关电源选择明纬开关电源,其它电气元件选择普通电气元件即可。
    根据方案设计,这个设计的难点在于上下相机的检测结果要和另一个PC(极耳相机和测宽相机)的检测结果进行统计,不能出现错位,打标机两边各一个。
      1)在设备安装完成后,先用万用表测量交流电路,直流电路是否短路,交流与直流电路是否短路,检测完成,上电,对IO点进行确认,保证IO点与电气图纸的IO点一致,以免程序灌进去以后误动作;
     2)因为PLC与与两台工业之间进行通讯,两台PC之间也必须通讯(远程控制另外一台PC),所以增加一台交换机。