怎样测试热继电器的整定电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-20 20:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试继电器的整定电流时,可将各相热元件串联;对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在周围空气温度为 20 ± 5 摄氏度的条件下进行。

测试时,首先向热继电器输入 1.05 倍额定电流,发热稳定后再将电流提升到 1.2 倍额定电流,经2~3 分钟,旋动电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流就是所要测试调定的热继电器整定电流。