2017年3月,刚从厦门力和行出来,入职另外一家CCD公司,新公司主要客户为新能源(那时作新能源的CCD厂家比较少,就是线扫相机应用比较少),那时新能源与机械厂合作,开发一款机械模切分条一体机
(原先工艺分为模切机与分条机,模切完成再进行分条),而我们公司就是承接机械模切分条一体机的CCD检测,在机械厂制造的机械模切分条一体机上安装CCD,作为生产出来锂电材料的检测,
并在检测NG的锂电材料商使用打标机进行打标。
       我入职公司的时候公司已经接下这个项目,一些物料(相机,电控箱)也已经开始购买,但是公司当时没有电气工程师,所以电器方面就由我负责,后续物料也变成我在负责,但是我无法理解的是
电控箱也已经下单(公司副总为啦节约成本,直接在网上订购),没有考虑放不放的的下问题,还有散热问题,导致后续出现一大堆问题。
     一体机运行原理激光模切机工作原理差不多,就是分EA的时候是打标气缸的气缸传感器来判断分EA,使用西门子的200 smart plc结收每一刀的检测结果,smart PLC在根据每刀结果累计每一个EA结果,
并在离mart孔(打mart孔气缸打的)一段距离打标,检测OK不动作,并且上位机保存每一卷膜卷号没刀的检测结果,完成后行程PDF保存并上传MES系统。
      CDD单独设计配电柜,在设备安装,就遇到如下问题:
      1)安装方式不对,因为以前没有电气工程师,导致公司没人懂,线槽竟然使用双面胶黏上去,导致全部弄下来刮掉胶在答案空安装;
      2)布局时发现电控板面积太小,怎么安放都不行(光源调光器与工业PC放上去就差不多满啦),跟客户商量调光器放外面也不行,客户的意思时所有器件必须全部放里面
          后面没办法,开关电源放侧面,只用一根线槽,接线端子一个段子接3根线,终于完成啦。
     把柜子装上去开始调试,突然有出现问题,运行一段时间,柜子太热,这是因为买标准柜,没有开孔,尴尬,又拆下来让安装工程师割出风扇安装孔,安装风扇。
     好不容易安装好啦,设备运行起来,结果新能源另外一个部门又要求追加一个功能,就是在CCD检测的基础上增加纠偏,设备增加有两个纠偏电机,模切和分条纠偏电机,CCD PLC 接受到上位机发送过来的
就偏值,CCD PLC开始运转伺服电机进行纠偏。
     真是无语,这么小的柜子又要增加两个伺服控制器,有要重新布局,实在是放不下,请领导去跟客户沟通(请客户吃饭),把光源调光器放外面,终于同意啦,不容易啊。
     所以,在做项目前一定要做好设计规划,不然就是一改在改。