首先咱们可以这样理解,在零线和火线没有对调之前,漏保经常跳闸,但是将零线和火线对调之后,就不再跳闸了。从火线和零线对调的过程来看,可以判定为是线路某一点发生了漏电现象,而不是短路或者过载,因为发生短路或过载时,采取零线和火线对调的方法是解决不了问题的,空开该跳闸还是照样跳闸。 为什么零线和火线对调位置后就不跳闸了呢?说到这里,不得不单独介绍一下零线,所说的零线是指三相四线制供电系统中,从变压器中性点引出的导线,其作用是用来维持三相电流平衡的。在三相电流平衡的时候,这颗导线是不带电的,只有用电负荷不均衡的时候,多余的电流通过零线流回到变压器。正常的情况下,这颗零线和地线是等电位的,它们之间没有电位差。 所说的漏电,是指带电体与地线之间,由于绝缘损坏而产生了电位差,使电流没有经过零线回到变压器,而是经由地线直接导向大地,近似于短路状态。 根据题意分析,可以肯定是火线漏电了,当漏电电流达到或超过漏保所设定的30mA的极限值时,漏保就会跳闸动作。 反过来说,如果零线漏电,由于零线和火线的电流一致,当零线漏电电流达到一定值的时候,也会跳闸动作。但是有一种情况例外,就是这个零线的漏电点距离电源漏保比较远,漏电值没有达到30mA,故漏保不会跳闸。 根据题主的描述来看,将漏保下端的零线和火线位置对调一下,原来的零线变成了火线,而漏电的火线变成了零线,恰巧,这个故障线路距离电源稍远一点,所以漏电电流低于漏保的额定动作漏电电流30mA,漏保不会跳闸。但是,这不是最佳解决方案,既然有漏电现象,咱们还是查找出漏电的故障点,给予排除为好,避免出现触电事故。 |