电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3408|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

三相四线制供电系统中为什么零线和火线对调位置后就不跳闸了呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-12 23:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

首先咱们可以这样理解,在零线和火线没有对调之前,漏保经常跳闸,但是将零线和火线对调之后,就不再跳闸了。从火线和零线对调的过程来看,可以判定为是线路某一点发生了漏电现象,而不是短路或者过载,因为发生短路或过载时,采取零线和火线对调的方法是解决不了问题的,空开该跳闸还是照样跳闸。

为什么零线和火线对调位置后就不跳闸了呢?

说到这里,不得不单独介绍一下零线,所说的零线是指三相四线制供电系统中,从变压器中性点引出的导线,其作用是用来维持三相电流平衡的。在三相电流平衡的时候,这颗导线是不带电的,只有用电负荷不均衡的时候,多余的电流通过零线流回到变压器。正常的情况下,这颗零线和地线是等电位的,它们之间没有电位差。

所说的漏电,是指带电体与地线之间,由于绝缘损坏而产生了电位差,使电流没有经过零线回到变压器,而是经由地线直接导向大地,近似于短路状态。

根据题意分析,可以肯定是火线漏电了,当漏电电流达到或超过漏保所设定的30mA的极限值时,漏保就会跳闸动作。

反过来说,如果零线漏电,由于零线和火线的电流一致,当零线漏电电流达到一定值的时候,也会跳闸动作。但是有一种情况例外,就是这个零线的漏电点距离电源漏保比较远,漏电值没有达到30mA,故漏保不会跳闸。

根据题主的描述来看,将漏保下端的零线和火线位置对调一下,原来的零线变成了火线,而漏电的火线变成了零线,恰巧,这个故障线路距离电源稍远一点,所以漏电电流低于漏保的额定动作漏电电流30mA,漏保不会跳闸。但是,这不是最佳解决方案,既然有漏电现象,咱们还是查找出漏电的故障点,给予排除为好,避免出现触电事故。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-2-13 08:48:33 | 只看该作者
是这样:漏电保护的互感器是检测三根火线之中的两根,火线零线对调,实际上是恰巧将漏电的那根火线移出了零序互感器的线圈,检测不到漏电电流了,所以不跳闸了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:56:36 | 只看该作者
从你的描述来看,应该是漏电保护器在原本状态下已经发生跳闸,然后你把漏电开关零火线互换就不跳闸了这个意思,电路存在这种现象无非有以下几种原因。
1、线路火线极有可能出现了问题,火线外皮破损有漏电现象,火线绝缘损坏后就会产生对地的电流,这样就会有两部分电流出现,一部分电流回到零线流回电源,一部分直接回到大地,这样火线上的电流值就大于零线上的电流,当电流差超过30ma时,漏电开关就会发生跳闸,这也是漏电开关跳闸原理。
当火线与零线互换后,原先漏电的火线就变成了零线,由于零线对地的电压为0,这时刚好这组有问题线路的负载没有处在工作状态下,即使你给漏保合上闸,漏保也不会跳的,又是这组有问题的负载处在工作状态下漏保一样会跳闸。因为当负载工作以后零线就有电流流过了,就有了电流差。
2、你家里使用是1P+N的漏电保护器,这种漏保只断火,不断零的,也就是说开关只控制火线的通断,零线是一直处在通路状态不受开关控制的。这样漏保明确规定了零线和火线的接线位置,不能互换的,当这时候你把漏电来开关零火线对调以后当然不跳闸了,因为漏保已经起不到作用了。
3、极有可能你家里线路出现过载问题,刚好你在给漏保对调线路时,给了漏保冷却的时间,这时你再合闸就出现不跳闸的可能,使用一段时间后一样出现跳闸。
最后普及一下在三相380负载下,零火线是不允许对调的,一旦对调就会缺相,漏保肯定会跳闸的,而且可能会导致很严重的问题。所以一定注意。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表