三相电机主线路和控制线路正常,为什么电机不能正常工作?这个问题的答案主要有以下两点:
一、电机出现了故障或接线错误;
1、其实,电机的故障有很多种,题主在提问题的时候,没有说明白故障现象,不同的故障现象所代表的故障也不同。比如,电机不转动,而且自身发出“嗡嗡”声响,说明电机负荷线有一相断线,导致电机缺相运行,当发生缺相运行的时候,一相电流为零,另两相电流偏高,如不及时停机,容易造成电机烧毁事故。如果电机一点儿反应都没有,除了负荷电缆断线之外,就是电机彻底的烧毁了,此时,打开电机接线盒盖,会有一股刺鼻的绝缘漆烧焦的味道传出。
2、电机定子有一相绕组首尾端接错了,三相电没有形成有效的回路,电机无法正常起动。
三相电机主线路和控制线路正常 为什么电机不能正常工作?

3、电机绕组有局部接地或匝间短路,此时,由于三相电流不均衡,电机会产生振动甚至无法正常起动。
4、电机轴承坏了,转子与定子铁芯产生摩擦(扫膛),使电机不能正常起动。
二、机械设备故障
如果机械设备有故障,造成卡阻现象严重,电机是无法启动的,这种情况下,不妨将电机与设备脱离开,单独试验一下电机,若是能正常起动运行,说明电机没有故障。