公司最近接了一个项目,里面有WINCC改造事项,前期同事去查看现场,由于疫情期间,同事到现场只是了解了大概,就是升级一下WINCC,增加一些功能。 同事了解的客户用的WINCC是15年安装的,版本应该在7.0以上;同事给客户选择了一套7.5版本升级。 目前,同事有点忙,并且这个项目本计划是3月中旬去现场调试,可是客户却变更到2月中旬就是过完年初十左右,所以就把这个项目转移到了手里了,到时找客户要过来程序,直接修改一下画面,增加一下功能就好了!突然之间感觉接到了 个烫手的山药,头就大了!为什么会头大,主要是根据自己目前工作有很大关系! 就先聊聊自己的工作吧!自己虽然在公司的技术部,可一年之中有一半时间是随着工程部去现场施工,都是干些出力的活,有时晚上加班还要干一些出图的活;还有一部分时间是随着业务部去技术交流,剩下的时间就在公司做一些项目的图纸。因公司规模比较小,所以正常接的项目都是用一些S7-200 SMART plc就可以搞定了,偶尔会用一些S7-300的PLC,所以自己在PLC方面只能说是会用,可以完成部门工作的水平(属于菜鸟)。公司能接到WINCC的项目,几乎就跟买彩票,买个几十张中个小奖的概率差不多。根据公司以往的项目,平均是3-5年能接到一个WINCC项目。所以自己目前的知识面至少停留在3-5年前的知识面,所以突然之间来一个这项目,对于自己来说就是一个挑战,你说不头大才怪呢? 说了那么多,还没有进入到主题!现在就开始吧! 就先从软件开始吧!在网上找的7.5版本,按照步骤一步一步安装,不到一个小时就安装好了,挻顺利的。找同事要原程序,同事找客户要,客户还不给,最后通过公司业务才算要过来,不过压缩文件才1点多M,解压后也才18M多,开始怀疑文件对不对!接下自己就开始项目移植的魔鬼之路。 当我满怀期待用我的7.5版本打开程序时,突然之间弹出一个提示框 这个简单,还难不住俺,直接点是就可以;可万万没有想到出现了以下对话框,让自己蒙B了!这是为什么呢? 唉!该怎么办呢?在官网上查到WINCC的移植是需要一步一步来的,不允许跳级加成的。于是找到以下各代项目移植关系图。
唉!怎么办呢?找7.0的软件吧!还要找WIN7系统,去那里WIN7的 电脑呢?去网上下载7.0软件,还好自己家还有一台WIN7的系统,开始了7.0的安装之路! 软件下载好后,在win7的电脑上怎么安装都安装不上,一直都出错,怀疑系统有问题,去公司再找个电脑进行安装,还是不行,开始对下载的文件产生的怀疑,问同事那里有没有,刚才他那里有一个以前安装过的,又到办公室找了一台笔记本,进行大干一场;这次安装之前直接把系统重新做了一遍,再进行安装,这次倒挻顺利的,大概用了一个小时左右就安装完成了。自己又跟打了鸡血一样,用7.0打开程序 ,咦!怎么不需要移植呢?是不是可以直接打开呢?等待了大约30S左右,程序 正常了!
开始保存,退出,用U盘考出来,准备用7.5打开程序 !这时的文件已经变成了43M了。 又出现需要移植的对话框,开始了慢长的等待。
怎么会出错呢?唉!找度娘吧!有的说让一步一步来移植!那就找个中间版本的吧!上网找7.3的版本,还要再找电脑,(不敢把那个7.0版本的电脑重新装7.3的,怕到万一还要用7.0的),又开始了装系统 、装软件 。安装好后,用7.3的可以直接打开程序 ,保存,这时文件已经240M。感觉正常了。用7.5版本的也可以打开7.3的程序了。打开画面!画面怎么这么多问号呢?
继续问度娘!说是计算机名称不对!就是下图
点使用本地计算机名称就可以了!重新启动WINCC,打开画面,还是不行。用7.0版本打开文字正常,用7.3打开时文字就不行了,怎么办呢?上网找度娘!说是6.0版本的在移植时需要选择中国台湾语言才行,重头开始移植,移植完后,用7.3打开还是不行!继续上网查,说是要重新把画面编辑一下,就是画面打开后再保存一下。按以上操作重新操作一遍后,把程序用7.3打开,正常了!接着保存,拷贝;用7.5打开,终于正常了!
历程安装7.5 、7.0、7.3三个版本,2天的时间,终于移植成功了! 自己为了写这篇文章,刚刚又重新把7.0画面编辑过的文件用7.5版本移植,却神奇的移植成功了了!语言也是选择的中国,不过移植的时间到长一些。 文件也可以正常打开, 为什么是这样子呢?难道就是因为自己重新把画面编辑了一下吗?只能怪自己知识太少了,应该先在网上多了解一些东西后,再操作要少走一些弯路!
不过自己的工作才完成了第一步!继续努力吧!青年! 来源:西门子工业技术论坛 |