微信用户求助:供电距离800米,功率150kW,要用多大的铝电缆?要计算出用多大截面积(m㎡)的电缆,首先要知道工作电流,以及允许的线路电压降。
由于不同性质的三相380V负荷在功率相同的情况下,工作电流是不同的。如果是电热负荷,工作电流约为功率数的1.5倍,如果是电动机负荷,工作电流约为功率数的2倍。
以下分别以电热负荷电流
I=150×1.5=225A,
电机负荷电流
I=150×2=300A,来计算。
按常规三相380V线路允许电压降是5%,那么380×5%=19V,负荷端电压
380-19=361V。每根导线的电压降可用公式△U=IR来计算。
但必须注意,这个△U=IR≠19V,为什么?见下图
这是380/220V供电变压器原理图,a、b、c是输出端,它们之间的电压都是380V,而a、b、c分别与N之间的电压是220V。上述所讲的允许电压降就是L1、L2、L3之间的电压降,也就是线电压的电压降。而△U=IR是图中黄线段a与L1之间的电压降,实际上是相电压的电压降,应该是220×5%=11V或者19÷√3=11V,因此计算时应以11V为参考。
那么△U=IR,R=ρL/S。
后式代入前式得
△U=IρL/S,S=IρL/△U
S……导线截面积m㎡
I……导线通过电流A
ρ……电阻率
L……导线长度(米)
△U……允许电压降V
已知I=225A,I=300A。ρ=0.028(铝)
L=800米,△U=11V。
S=IρL/△U
=225×0.028×800÷11=458m㎡
=300×0.028×800÷11=611m㎡
都取整数分别是500m㎡与600m㎡,当负荷电流为225A时,应采用500m㎡的铝电缆,实际施工可用两根240m㎡的铝电缆。当负荷电流为300A时,应采用600m㎡的铝电缆,实际施工可用两根300m㎡的铝电缆。
如果电压降允许10%,那么电缆截面积可在上述计算值上减半,就是用一根240m㎡铝电缆或一根300m㎡铝电缆。
|
|