电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2611|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子变频器报警F027处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-4 11:35:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象
顶驱报警F027,顶驱正常打钻没事,就是开启瞬间,或者上扣扭矩增大时偶尔不报。定向时,开启正转或者反转,时报时不报。
原因分析
西门子变频器报警F027处理
1、在L3项存在短路或接地,包括电机。2、cuvc是否插入正确。
处理过程:作业间隙,抽固井候凝时间,在变频房拆下去电机的电源线,在顶驱上拆下主电源插头,测量电机绝缘良好(2个电机都是前3个月在别地维修过)测量电源线绝缘良好,拆下电容检查IGBT没有异常,互感器接线测量良好,对电缆仔细检查,有包胶布的地方重新包扎绝缘胶布,电缆接头也包扎了塑料布。送电还是报警。
更换了cuvc,备用的装上以后报警F243,这个板子不能用,可能是旧件。从别队借调拿来以前更换下来的cuvc,装上送电,核对参数一致,紧固光纤IVI板和IGD板的插头,送电调试还是报警F027,复位启动能运转,更换cuvc后3天没有报警。
3天后,顶驱运转没事,当顶驱停一段时间,开启时就报警,复位,再开可以运转。去顶驱的3根电源线倒向,还是报警F027.
触发板是6SE7036-5GK84-1JC0 ,新的是6SE7036-5GK84-1JC2,触发板版本号不一样,没有更换,重新接光纤,把第三项IGD触发板和第二项IGD触发板更换了一下,送电运转顶驱没有报警,,推完井架再次送电调试,报警F026,由此判断就是触发板性能不行了,和井队协调,更换新的IGD触发板。更换完毕,调试没事,更换了保护接头,经过2天的观察,顶驱目前运转正常。
总结,经过前几次的检查、排查,推测这种情况是由IGD触发板板上的光纤发射元件老化引起,光纤发射元件工作电流较大,而且IGD触发板板紧靠IGBT,热量较大,所以容易老化。造成IGD触发板时好时坏,性能不好。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:42

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表