信号浪涌保护器采用35mm导轨安装,信号浪涌保护器选型需要了解四个内容,以免大家选用的信号浪涌保护器在过程控制中不能正常使用。
1、信号的类型是什么?
根据信号类型,可以确定系统的工作电压,从而确认Uc。一般情况下:
①模拟量输入/输出AI/AO:24V;
②数字量输入输出DI,DO:24V;
③RS485/热电偶TC:5V;
④RS232:12V;
⑤热电阻RTD:5V。
2、回路的工作电流IL多大?
信号浪涌保护器SPD一般串联在回路中,电路的工作电流会流过信号浪涌保护器SPD,如果IL超出信号浪涌保护器耐受水平,会引起信号浪涌保护器烧坏。一般情况下IL都满足要求。对于一些功耗较大的3线、4线仪表、DO等,需要确定其电源回路的电流大小。
3、需要保护的线数?
根据保护线数选择对应的2线、3线、4线信号浪涌保护器。
4、是否要求本安防爆?
有本安防爆要求,选择本安型信号浪涌保护器;无本安防爆要求,选择非本安信号浪涌保护器。
|
|